账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6038|回复: 4

[问题探讨] 三相配电泄露电流

[复制链接]
发表于 2013-10-30 16:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在网上看了很多关于路灯的配电问题,关于TT系统,一般都需要配置漏电保护,但这个漏电电流的设定,我有很多疑问。

路灯是三相配电,分两路三相,漏电开关分别安装在量出线回路的前段。有人说,设置30mA就行了,有人说要100mA,300mA,到底需要多少呢?无意中看到有这样的

一句话“三相配电,三相平衡的时候,正常泄露电流为0”?于是疑问来了:
1.为什么为0?
2.假如线路不平衡,三相正常的泄露电流怎么计算呢?
3.假如有30盏灯,三相配电,分别为L1,L2,L3.。。。,,按照第二点的说法,三相平衡正常泄露电流为0,那我觉得这个地方设置30mA应该没问题吧?那假如是31盏灯,前30盏都平衡,现在就多了1盏,请问,现在的泄露电流需要计算前面30盏的吗?还是只要计算最后1盏灯呢?
     
发表于 2013-10-30 16:42:56 | 显示全部楼层
1,泄露电流的矢量和为0,但实际情况三条相线上的负荷一般不同,所以一般不为0;
2,线路不平衡,每相的泄露电流进行矢量计算,线路相等,负荷相同,敷设方式等也有关系,一般不会为0;
3,这个太细了吧,若详细计算需要知道线路在各种敷设方式下的泄露电流,设备的泄露电流等诸多条件,没什么必要感觉。
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:46:25 | 显示全部楼层
回复 2# lichengjian
好像不是我想要的答案
发表于 2013-10-31 02:35:53 | 显示全部楼层
1.总存在一个不为0的漏电流,基础漏电流。
假定灯具为3的倍数并且是三相依次轮换的,初期运行时可以忽略,时间长了就难说了。

2.某灯漏电时,该相漏电流与基础漏电流的相量和,可能是稍变大也可能是稍变小,换句话说,某灯漏电达到30mA时,前端RCD动作,拒动皆有可能。

在假设一个,相邻三盏不同相的灯同时漏电超过30mA比如水淹。前端RCD动不动呢?

继续,A,B相各一盏漏30mA,C相一盏漏20mA,前端RCD动吗?

,,,A,B各一相漏10mA,C相漏30mA,前端RCD动吗?



楼主你不觉得你这样设计是在胡搞吗
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:41:01 | 显示全部楼层
回复 4# yu990921


    没看懂你讲什么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则