账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23188|回复: 66

大家对这条审图意见,是什么意见?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-10-25 13:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅建筑(比如:别墅等),有下沉式天井,设置雨水排水泵。
电气专业采用单电源为别墅供电,原因:别墅用电为三级负荷。

电气审图老师傅给出的审图意见是:
不符合GB 50015-2003(2009年版)《建筑给水排水设计规范》4.9.36B 条规定。

GB 50015-2003(2009年版)《建筑给水排水设计规范》
4 排 水
4.9.雨 水
4.9.36B  雨水集水井和排水泵设计应符合下列要求:
……
3 雨水排水泵应有不间断的动力供应
……

大家对这条审图意见,是什么意见?
     
发表于 2013-10-25 13:35:22 | 显示全部楼层
加柴油发电机吧!{:smile:}
     
发表于 2013-10-25 13:37:25 | 显示全部楼层
做过类似项目,也是考虑水专业的排雨水供电要求。在别墅总开关前预留了一个转换开关,写明要求接入备用电源,但由小业主自理。还有一种做法,把雨水集中到公共区域,排水泵作为公共设施,用物业双电,;我觉得后者更合理。
     
发表于 2013-10-25 14:40:47 | 显示全部楼层
加EPS
发表于 2013-10-25 14:44:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:17:55 | 显示全部楼层
曾几时何,做过一个别墅住宅区,有类似“下沉式天井”的情况,还真发生了水涝:
突下暴雨,恰巧发生断电,结果淹了整个地下室。。。。。。

后来,业主方要求设计院专为每户别墅的雨水排水泵提供备用电源,作了设计修改:
备用电源来自别墅住宅区内的会所,平时不供电,若遇特殊情况,可由会所管理人员合闸送电,解决了雨水排水泵的备用电源问题。
     
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:25:38 | 显示全部楼层
但是,单论GB 50015-2003(2009年版)《建筑给水排水设计规范》4.9.36B 条规定,并不专门针对住宅建筑的“下沉式天井”,电气设计人员采用单电源单回路供电,并不违规。

4.9.36B  条文说明:是指“下沉式广场”和“地下车库出入口”。
4.9.36B 的正文规定与4.9.36B  条文说明,没有做到相互对应。

设计人员如果能征得委托业主方的同意,有解决备用电源的供电方案,还是为雨水排水泵提供备用电源最好。
发表于 2013-10-25 17:31:44 | 显示全部楼层
感觉扩大化了。。。如果是住宅很难搞个第二电源
赞同3楼的做法
发表于 2013-10-26 01:33:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-10-26 01:34 编辑

住宅凡有排水泵
水专业一般都要求  '不间断电源'

按车库排水泵处理扯个备用电源就行了,
无备用电源的,要求业主自备个XXKW发电机得了。成都某区大街上一排发电机,那个区看来经常停电。估计花不了几个钱。别搞什么EPS,UPS的笑话了。别墅遇到超有钱的主儿自另当别论。

记得叫水专业把泵别弄得忒大,节省点
发表于 2013-10-26 01:35:22 | 显示全部楼层
发错板块丢个鸡O
发表于 2013-11-5 17:41:26 | 显示全部楼层
加备用电源
发表于 2013-11-11 22:34:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2013-11-11 22:41 编辑

我们这边质监站最近几年检查通常都会提这个要求。。但不是强制性的。建议小区设柴油发电机
一般我们还是按三级负荷供电,提醒业主自理。
最近几年台风一来,城市道路都变成了海滩,路面都会涨潮退潮,,,
发表于 2013-12-6 16:06:20 | 显示全部楼层
对于排水泵站,负荷等级是二级是没错的。你整个工程定为三级负荷也没错。做个柴油发电机吧,淹了就不好了。
     
发表于 2013-12-10 13:27:14 | 显示全部楼层
下沉式广场是商业建筑,下沉式天井是住宅自用,不要备用电源,审图确实扩大化
     
发表于 2013-12-11 17:34:05 | 显示全部楼层
江苏2013审查技术问答:
1.1 GB50015-2003(2009年版)第4.9.36A条:下沉式广场地面排水、地下车库出入口的明沟排水,应设雨水集水池和排水泵提升排至室外雨水检查井。第4.9.36B条3款:雨水排水泵应有不间断的动力供应(该条条文解释:排水泵不间断的动力供应可以采用双电源或双回路供电)。根据上述规范条文:(1)住宅一层住户下沉式庭院中的排水泵是否要有不间断的动力供应。(2)地下自行车库入口的排水泵是否要有不间断动力。
答:从规范规定的设置场所来看,是为了保障大多数人的利益而制定。住户下沉式庭院与下沉式广场是不同的概念,该排水泵是在各家独立设置,为各家住户服务,其用电费用应由各家缴纳,因此住户下沉式庭院中的排水泵不应按照此条执行;如果在满足当地供电公司电能计量、缴费规定的前提下,可参照本条规范优化设计。
地下自行车库入口的排水泵负荷等级,应结合所在地上建筑或地下建筑负荷等级进行确定。对于属于一、二级负荷用户的建筑,该排水泵的供电自然符合规范GB50015-2003(2009年版)的规定;如是三级负荷用户的建筑,仅为该排水泵采用双电源或双回路供电已无必要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则