[问题探讨] 车库设专门的配电小室吗?

  [复制链接]
     
发表于 2013-10-23 16:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道各地的不同情况,和大家的不同意见,欢迎踊跃投一票
单选投票, 共有 38 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2013-10-23 17:35:28 | 显示全部楼层
最后一项有必要列出来吗
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-23 17:53:35 | 显示全部楼层
一般特别小的就不设了,比如就1000多平方。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-23 18:53:12 | 显示全部楼层
我们这通常不占用车位,把那些没有用的地方,停不了车的地方占用起来做配电间。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-25 19:07:15 | 显示全部楼层
有的时候,建筑给你个边角落的配电小间,还不如不要
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 10:24:54 | 显示全部楼层
2000平左右一个分区,一般弄一个,不要角。分区居中做不到时要在某条边线上大致居中。
3000多平可以弄俩,可以要角。分区居中或边线居中更好。
总工一般要求配电间到最远点控制在75m,为了控制照明回路压降和过负荷兼做单相接地故障保护的动作灵敏度,但是实际项目中大多达不到此要求。可以拆分一下回路并降低过负荷整定电流。特别长的线路,计算负荷不大于1kW,In=6A。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-29 10:25:42 | 显示全部楼层
学习下,现在正在做地库,有一万平方  长 280m,宽35m,然后在两侧预留个两个 8.4x5.5  占了六个车位,不知道 浪费不
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:16:55 | 显示全部楼层
浪费,开发商估计心疼死,哭的啥也不是了,六个车位啊,多少钱啊~!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 17:20:59 | 显示全部楼层
ranxh :
50多平可以放变压器了..........,,没有EPS柜或者别的机柜,有两三平就够用了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 17:26:23 | 显示全部楼层
具体情况,具体分析
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-29 18:33:05 | 显示全部楼层
of course
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-31 15:51:03 | 显示全部楼层


最后觉的浪费,就在汽车坡道那里,正好也没车位的位置,画了一块,但是供电半径能控制在150米之类,不知道你们的配电间离最远的设备有多远~
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-1 14:01:55 | 显示全部楼层
不占车位估计开发商不理会,如果占车位开发商基本不会同意的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-2-11 16:03:53 | 显示全部楼层
车库,你又没说多大的!你觉得这个调查有意义吗?
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-2-11 16:04:32 | 显示全部楼层
回复 2# yu990921

投票已经几个月了,看了大家的投票,看来最后一项还是很有意义的
回复

使用道具 举报