账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4380|回复: 7

关于KBO开关的审图意见

[复制链接]
     
发表于 2013-10-21 12:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审提了这么一条意见   电动机负荷采用KBO综合启动器时,请复核其短路和接地故障保护功能。
这条改如何回复请教各位老师
     
发表于 2013-10-21 15:15:41 | 显示全部楼层
打电话给审图师问
发表于 2014-6-12 09:07:06 | 显示全部楼层
他不信任KBO,喜欢单个元件
发表于 2014-7-23 14:53:23 | 显示全部楼层
1.担心微断短路容量小。2.担心微断速断是十倍,无法利用过流保护兼做接地故障保护。
     
发表于 2014-7-24 13:40:44 | 显示全部楼层
看相关样本,把相关参数,符合规定的话,跟审图电话沟通一下
     
发表于 2014-7-24 15:32:07 | 显示全部楼层
一直对KBO有怀疑,这么好的东西,开关、热继、接触器合一,为啥ABB、施耐德、常熟等大的厂商,没有大力推出。而只有KBO一直在力推。
     
发表于 2014-7-24 17:26:40 | 显示全部楼层
一般KBO的分断能力能达到35KA或50KA,可以满足大部分末端遮断容量需求
发表于 2014-7-28 00:57:23 | 显示全部楼层
我对KB0产品一直以来持有较为强烈的不信任,因此我本人除了业主强烈要求设计外,一般不采用,而且不在消防设备中使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则