账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15991|回复: 33

[求助] 关于接地的问题,想问问大家。

  [复制链接]
发表于 2013-10-17 16:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wh843995607 于 2013-10-18 15:41 编辑

民规:11.8.1 民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网                                      
  11. 8.9 当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。
这个就说基础钢筋大于10就可以用于做基础了,一根也可以,是这样吗?


还有一个问题:当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10),要做人工接地基础的时候,大家水平接地体和垂直接地体都做了吗,我们总工说水平接地体可以闭合绕建筑一圈就可以不用做垂直接地体了,我没有能找到规范,大家这块是怎么做的啊(11.8.10 沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。水平接地极是敷设在建筑外的,没有敷设在结构基础内)
发表于 2013-10-17 16:58:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-17 16:59:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-17 17:55:44 | 显示全部楼层
第一个问题:当然不是这样,一个钢筋怎么能做基础呢,这句话的重点在后半句,即钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。规范想说的是单根钢筋的规格,而不是一根钢筋可以做基础。
第二个问题:人工接地体分水平和垂直两种,都是为了是建筑物电阻值减少。一般二者一起做,相辅相成;如果单做水平的,一旦断掉不能成环,则对电阻值有影响
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:10:35 | 显示全部楼层
回复 4# yjgabc


    那结构有几根,我们用几根啊。
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:37:56 | 显示全部楼层
我感觉这个都是大家会遇到的问题,大家说说嘛。
     
发表于 2013-10-17 22:33:29 | 显示全部楼层
接地就用自然接地体,或者说优先利用自然接地体,这是规范规定的。
 楼主| 发表于 2013-10-18 08:42:42 | 显示全部楼层
回复 7# yjgabc


    嗯哪,优先使用。
发表于 2013-10-18 08:58:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-10-20 10:31:12 | 显示全部楼层
版主们,都来说说嘛。
发表于 2013-10-21 01:37:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-10-21 01:39 编辑

求真相


好像什么EC也说举例说明了防水层对基础接地的影响,貌似是几个厚的PVC板,就把基础接地废了。

防水是肯定要做的了,但是按照现行土建专业的防水做法,对基础接地电阻的影响分别是多少?怎么不见
编规范的大爷大婶们写篇文章说说?王老也没关注过?难道新雷规出台时大中华区的基础都不防水?

我居住的小区,不晓得是不是防水做的太差,第一年入住,底层车库地面上,水快要没了脚脖子;第二年第三年好多了,地面不大见到水但是墙皮顶棚不美了。现在想想当时也有可能是雨水灌进去了
 楼主| 发表于 2013-10-21 08:38:05 | 显示全部楼层
太少知识了,我连接地和防水层有关系都不知道,太丢人了。
发表于 2013-10-21 09:59:42 | 显示全部楼层
刚咨询建筑结构专业;大概是说,
建筑要用SBS防水卷材(改性沥青)或PVC塑料板做外防水把基础包起来,厚度不定,SBS大约6个厚,PVC没说多厚,二者皆可达到规定要求

结构要在混凝土里掺东西,做内防水。

内防水外防水同时做。

大家对自己设计和计算的接地装置的电阻还有木有信心呢?,碎了一地了没
发表于 2013-10-22 17:57:53 | 显示全部楼层
基本上碎了一地,前段时间遇到了一个工地就做的是塑料卷材,做好后我才知道,后来就给在基础外做了一圈水平接地。
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:45:04 | 显示全部楼层
回复 14# tonglg


    恩那,做个水平接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则