账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14276|回复: 9

[求助] 关于楼层指示灯的设置问题?

[复制链接]
     
发表于 2013-9-10 17:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有规范规定必须设置楼层指示灯,或者什么类型的建筑必须设置?
     
发表于 2013-9-10 19:57:59 | 显示全部楼层
火规就有啊。
     
发表于 2013-9-10 22:03:01 | 显示全部楼层
这个问题论坛有讨论,可以搜搜看
火规5.2.2.4 当用一台区域报警控制器警或一台火灾报警控制器戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yjgabc + 1 我说的正是此条~!~

查看全部评分

     
发表于 2013-9-11 12:12:11 | 显示全部楼层
这是采用区域报警的有此要求,集中或控制中心报警就没此了
     
 楼主| 发表于 2013-9-13 09:02:31 | 显示全部楼层
和我说的楼层指示灯是一回事吗,我说的是每层显示是几层的那种指示灯
     
发表于 2013-9-13 10:05:31 | 显示全部楼层
没必要吧,有牌子呢
     
发表于 2013-9-13 13:19:21 | 显示全部楼层
规范说的楼层显示灯电源采用的是220V,你说能接到消防系统中去吗·~看条文解释吧····

其实高层住宅在首层门厅处设置一个区域显示器就得了··· 公共建筑物的话就在每层电梯前室安装即可。
     
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:48:10 | 显示全部楼层
楼层显示灯和火灾显示盘不一样吧,这两个的设置都不是很明确,哪个规范里有要求,能具体说一下吗
     
发表于 2018-9-20 10:43:43 | 显示全部楼层
现在新规范已经没有这个要求了
     
发表于 2018-9-26 10:55:49 | 显示全部楼层
我们地方标准有这要求,楼梯间应设置楼层显示灯,国标没有这要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则