账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5758|回复: 0

[电气资讯] 钢制桥架试样、加载及检测

[复制链接]
发表于 2013-8-30 15:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
钢制桥架试样、加载及检测
(一)钢制桥架试样:
对每种型式、结构、规格的支、吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。
(二)钢制桥架支、吊架固定体及试样定位:
支、吊架固定体及试样定位方式,。
支、吊架固定体应为刚性结构,并满足试验荷载要求。
(三)托盘式钢制桥架的托臂试验荷载按下式确定:
(四)钢制桥架加载:
1 按托盘、梯架的两侧边在托臂上的位置吊挂荷载,荷载可用钢块、铅锭或其它比重较大的材料,盛装荷载材料的容器、吊具的重量应计入荷载总重量。
2 试验时不应少于5次加载,每次加载量宜相等。
3 当立柱或吊杆支承多层托臂时,以各层托臂同时承受各自的试验荷载进行整体试验。
(五)钢制桥架测量与检查:
1 每次加载后,用百分表等量具测量a、b处的位移或变形量以及卸载后的残余变形量。量具精度不低于0.02mm。
2 检查焊口或螺栓连接处有无裂纹、变形损坏,卡接式托臂有无下滑。
3 列出荷载与位移或变形量的关系曲线或数据表。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则