账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7236|回复: 7

[问题探讨] 做为一个有资历的电气师应该得懂什么,我想不止是画图这么简单

[复制链接]
     
发表于 2013-8-30 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
从事建筑电气设计也有两年时间了,开始做GGD配电柜设计,后来转做建筑电气。渐渐觉得建筑电气更多的是沿用每个院里的经验习惯,而很少研究。比如一个灯具回路用16A的微断,一直就是这么做的,也不去考虑灯具的种类,启动电流,附件功率,谐波等……
今天问了一位电气师一个问题:短路电流怎么学习。他的回答是看书,记住一些参数,他也不是很熟(我想他是谦虚说的)。他是注册师,我敬重的前辈。但他的回答让我很迷茫:作为一名电气师,应该会哪些东西?我觉得短路电流是极为重要的一章,由于个人能力有限,看了十多遍书仍没有突破,越学越觉得电气是一个很深的领域。希望前辈们指点一下,电气师应该深入学习哪些知识,不想只会画图,不懂电气!
     
发表于 2013-8-30 11:39:43 | 显示全部楼层
学的越多 越觉得自己知道的太少
发表于 2013-8-30 13:11:02 | 显示全部楼层
学无止境啊,以前接触PLC,后来转建筑电气,现在又接触成套设备,要学的太多了。。。。
发表于 2013-8-30 13:13:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-8-30 13:15 编辑

不错的小伙
短路电流有那么难懂么,虽然我也不懂,勤快的话自己划拉个系统设定元件参数算一遍或者用软件走一遍。

灯具用16A的微断,也需要验证过载保护兼作单相接地故障保护时的灵敏度除非你装了RCBO,还应验证压降(从变压器到灯头)、以及启动电流和启动时间与保护电气动作曲线的配合,否则可能有以下后果:

压降超过容许值,影响照度和寿命
单相接地故障切断时间超过允许值,安全隐患
启动时跳闸或存在保护死区等等
     
发表于 2013-8-30 13:20:35 | 显示全部楼层
从事建筑电气的设计很多是低压方面的,如算抵押的短路电流,变压器开始的回路阻抗算应该可以吧。
     
发表于 2013-8-30 20:55:20 | 显示全部楼层
专注一门……
     
发表于 2013-8-31 20:52:33 | 显示全部楼层
图纸画好是最起码的要求,画图也不是那么简单的,2年时间只怕图纸尚未完全画明白吧?循序渐进比较好,现在我觉得从网络里的讨论看,冒进的倾向比较严重。
     
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:06:55 | 显示全部楼层
回复 7# 贾行家


    呵呵,是有点急,图可以慢慢画,只要画的多就能练出来,现在算是会画,还不能画好,以后慢慢优化自己的图,谢谢指教!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则