账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7088|回复: 10

[问题探讨] 商业配电线槽从各商铺吊顶穿过,可以吗?

[复制链接]
发表于 2013-7-29 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商业配电线槽从各商铺吊顶穿过,可以吗?请大家谈谈如此设计的缺点。
发表于 2013-7-29 17:56:50 | 显示全部楼层
规范没禁止,但现实中不这样做。
原则:任意一户需要检修或改造,在清理并敷设其进户线路时,不必到其它户内作业就能完成。如果做不到这一点,就需要重新设计。

例:A、B、C三户从左到右并排布置。表箱设在最右侧(C户外右侧),主线槽横跨C、B户内,在A户露头。当A户进线故障需检修更换线缆时,必须到B、C户内做揭开线槽盖板、放线作业。但该项作业在白天会影响B、C户营业,在晚上会影响B、C户休息,所以必须征得B、C户的同意,还要约在同一天。这比较麻烦,所以不好。通常将主线槽设在公共区域,任一户进线故障需检修更换线缆时,均仅需在公共空间作业就可完成。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 规范没禁止;不宜这样做。

查看全部评分

发表于 2013-7-30 08:27:49 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理。可以在施工的来看。要是不这么走。似乎没有更好的办法。我做过一个项目,设计的时候是走一层结构板,施工的那样的话施工起来很不方便。所以就是楼1楼说的。不知道楼上有什么方法吗?
发表于 2013-7-30 15:47:51 | 显示全部楼层
有时候没办法,把问题提给业主来共同解决,必须穿时,需业主同意
发表于 2013-7-30 21:38:39 | 显示全部楼层
商铺层高允许的话,可以采用该方案
发表于 2013-7-31 08:42:00 | 显示全部楼层
回复 3# ylmf111


商铺总是有大门的,而且大门一定是与室外通道相邻的。室外通道就是公共空间!所以商铺应该能找到配线通道的。
你说的情况还没遇到过,把图贴出来看看呢?
发表于 2013-7-31 16:34:46 | 显示全部楼层
回复 6# 暗夜流星

现在的商业,基本上都是一个模式。这些模式中,尤其以退台式商业建筑更多。像这样的商铺就是没有公共走道区间的。这种情况下,就去跟甲方商量吧。不过穿商铺这种做法确实弊端很多,穿刺线夹现在这么便宜,偷电也很方便的。所以穿还是不穿都可以,实际工程中也都有例子。
     
发表于 2013-8-1 16:02:52 | 显示全部楼层
个人感觉从管理维护方面这种做法都不好。
发表于 2015-8-10 16:55:27 | 显示全部楼层
暗夜流星 发表于 2013-7-29 17:56
规范没禁止,但现实中不这样做。
原则:任意一户需要检修或改造,在清理并敷设其进户线路时,不必到其它户 ...

如果是走地下埋管,是否可以穿商铺?埋地穿管敷设在检修的时候是否也要挖沟处理呢?
     
发表于 2015-8-10 21:02:29 | 显示全部楼层
有公共部位时在公共部位用线槽,再穿管引至每间商铺;无公共部位时每间商铺单独穿管。
     
发表于 2015-8-11 08:06:16 | 显示全部楼层

那就只有走建筑外了,这样可以吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则