民规
11.3.4 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施。:
1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接;
2 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋也连
成闭合回路,并同防雷装置引下线连接;
3 应将45m 及以上部分外墙上的金属栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过预埋件
与防雷装置相连;
4 垂直金属管道及类似金属物除应满足本章第11.3.6条规定外,尚应在顶端和底端与
防雷装置连接。
11.3.5 为防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物体或电气线路
142
和电气、电子信息、设备的反击,应符合下列要求:
1 有条件时宜将防雷装置的接闪器和引下线与建筑物内的金属物体隔开。金属物体至
引下线的距离应符合公式11.3.5-1至11.3.5-3的要求,地下各种金属管道及其他各种接地
装置距防雷接地装置的距离应符合公式11.3.5-4的要求,但不应小于2m,如达不到时应相
互连接。
当Lx≥5Ri时 Sa1≥0.075Kc(Ri+Lx)
(11.3.5-1)
当Lx<5Ri时 Sa1≥0.3Kc(Ri+0.1Lx)
(11.3.5-2)
Sa2≥0.075KcLx (11.3.5-3)
Sed≥0.3KcRi (11.3.5-4)
式中 Sa1——当金属管道的埋地部分未与防雷接地装置连接时,引下线与金属物体之间的空
气中距
离(m);
Sa2——当金属管道的埋地部分已与防雷接地装置连接时,引下线与金属物体之间的空
气中距
离(m);
Ri——防雷接地装置的冲击接地电阻(Ω);
Lx——引下线计算点到地面长度(m);
Sed——防雷接地装置与各种接地装置或埋地各种电缆和金属管道间的地下距离(m);
Kc——分流系数,单根引下线应为1,两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线
应为0.66,接闪器成闭合环或网状的多根引下线应为0.44。
2 当利用建筑物的钢筋体或钢结构作为引下线,同时建筑物的大部分金属物(钢筋、
钢结构)与被利用的部分连成整体时,其距离可不受限制。
3 当引下线与金属物或线路之间有自然接地或人工接地的钢筋混凝土构件、金属板、
金属网等静电屏蔽物隔开时,其距离可不受限制。
4 当引下线与金属物或线路之间有混凝土墙、砖墙隔开时,混凝土墙的击穿强度与空
气击穿强度相同,砖墙的击穿强度为空气击穿强度的二分之一。如距离不能满足上述要求时,
金属物或线路应与引下线直接相连或通过过电压保护器相连。
5 设有大量电子信息设备的建筑物,其电气、电讯竖井内的接地干线应与每层楼板钢
筋做等电位联结。一般建筑物的电气、电讯竖井内的接地干线应每三层与楼板钢筋做等电位
联结。
11.3.6 当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构,或为砖混结构但有钢筋混凝土组合柱和圈梁
时,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与圈梁的钢筋连接一次。对没有组合柱和圈梁
143
的建筑物,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与敷设在建筑物外墙内的一圈镀锌圆钢
均压环相连,均压环与所有防雷装置专设引下线连接。 |
|