账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7124|回复: 3

[问题探讨] 可燃气体控制器自带蓄电池时可否就近的回路供电?

[复制链接]
     
发表于 2013-7-1 20:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
可燃气体控制器属于消防负荷,自带蓄电池时可否由就近的回路供电?
发表于 2013-7-2 13:52:34 | 显示全部楼层
似乎不行。。。 但一直不理解如能采用蓄电池备用电源时 为何对主电源还需要太高的要求呢?
     
发表于 2013-7-2 15:52:20 | 显示全部楼层
是否可参考火灾报警器的供电呢,另外GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》“3.0.11:工艺装置和储运设施现场固定安装的可燃气体及有毒气体检测报警系统,宜采用不间断电源(UPS)供电。加油站、加气站、分散或独立的有毒及易燃易爆的经营设施,其可燃气体及有毒气体检测报警系统可采用普通电源供电。”这里的普通电源具体为何电源呢?
     
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:33:35 | 显示全部楼层
回复 3# yuliangli

谢谢楼上!{:49:}
从条文解释“:3. 0.11 分散或独立的有毒及易燃易爆品的设施,如加油站、加气站等,一般采用盘装或壁挂式,电源功率较小,故规定检测报警系统也可采用普通电源供电”看,  普通电源就是正常电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则