建筑物的年预计雷击次数的计算一直以来是国家设计深度要求的一个计算,目前工作中实际大家多用估算方法,因为实际工程屋面的不规则形状和多高度的情况实在无法精确计算,天正电气等软件提供的计算工具也只是针对标准矩形。
本人利用工作之余自行编制的一个软件,基本原理是利用作图法求取Ae,从而可以对非标准矩形以及多个高度的建筑进行建筑物年雷击次数计算,满足《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版的要求。软件的功能是试图用软件自动作图来替代人工作图,目的是在实际设计工作中减少此项工作的工作量,提供一个可实用的工具。
软件编制依据:《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 附录A。
作图法求Ae的基本原理可上网搜索或查《建筑电气》2004年第4期《利用计算机作图法求建筑物年预计雷击次数》一文。
欢迎各位同行试用并提宝贵意见,谢谢。
我的邮箱:ekunyao@qq.com
软件:
建筑物年预计雷击次数作图和计算软件V2010.13.06.17Setup.rar
(378.17 KB, 下载次数: 243)
使用说明书未来得及编制。方法简述如下:
软件安装后自动在autocad中添加快捷按钮,在cad中运行。
求雷击次数,实际工程中因屋面的不规则性和高度的复杂性,实际难点在求Ae,本方法是用作图法来绘制出Ae并求出面积,软件功能是由软件作图替代人工作图,包括3个模块:前2个是作图模块,第3个是计算模块。
作图模块包括设置高度模块和Ae作图模块。
1.首先用autocad的line,arc,circle这3个基本元素画出屋面轮廓(应为平面投影图);
2.用第1个模块,设置各屋面轮廓的高度和类型;
3.用第2个模块自动作图,得到Ae轮廓;
4.调用第3个模块进行计算,其中Ae的面积数据直接点取第2个模块作出的Ae轮廓即可。 |
|