我真心觉得没有什么争议,为啥呢?我说说我的理由。先从根上说,你说的消防风机,他是根据通风专业计算排烟量得来的。但是你是否知道,通风专业人家可不是按防火分区考虑的,而是按防烟分区考虑的。(防火分区大于防烟分区),人家专业考虑的是最大的两个防烟分区的量(见高规8.4.2.2)。说个极端的例子,一个防火分区包括2个或2个以上的防烟分区。所以一旦排烟量超过了2个最大防烟分区的量,风机就不起作用了。也就说说人家通风专业自己都放弃施救。(有兴趣的可以问问本单位的通风专业是不是这么回事)。
接着说电专业的事,通过以上分析,不难得出结论,咱们专业只考虑本防火分区的消防风机用电就可以了,不必考虑邻近防火分区的消防风机用电。当然如果是直接从总箱出线,只需考虑最大的防火分区的用电即可。