制冷量78*150*1.21=13104W
空调制冷量的界定:
制冷量为2500W 1匹(P)
制冷量为3500W 1.5P
制冷量为5000W 2P
制冷量为7000W 3P
制冷量为12000W 5P 看来你需要两台3P的,或者--看楼下
继续摆渡空调制冷量(W)与电机功率(w) 之间有什么换算关系吗?
耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。你按1kW制冷配0.8kW电足够用了。继续摆3匹空调7200W功率,请问需用几伏电?一般的都是220V,5P以上的才380V。
最好装一个空气开关哦,不要直接用插头
结论:两个2.4KW单相回路各带一个3P空调,继续。。空调摆放位置自己渡一下或者问人
记住方法。 |
|