账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5380|回复: 1

双电源控制器功能解析

[复制链接]
发表于 2013-6-18 15:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源控制器功能解析

双电源控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被检测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源。当故障电源恢复正常时根据不同的工作方式(根据不同的工作需要提前设置),决定是否由现工作电源切换回到原供电电源。
双电源自动转换开关所具备的功能取决于双电源控制器的选择,下面列举了双电源控制器提供的基本功能及附加功能、可选功能,不同的控制器含有以下功能的几项或全部,用户可根据不同系列产品的样本介绍选择满足您功能需求的最经济的控制器产品。
1、常用电源失压、三相断相、欠压、过压自动监测
2、备用电源失压、三相断相、欠压、过压自动监测
3、电源状态、ATS工作位置、LED显示
4、常用电源、备用电源电压数码管实时指示
5、欠压范围、过压范围转换延时、返回延时参数、工作方式可调
6、自投自复、互为备用、自投不自复三种可选工作方式
7、自动切换、手动强制切换操作方式可选
8、消防联动功能,可接受外来无源或DC24V、AC220V火警信号,驱动ATS使其工作于双分状态
9、备用发电机启动切换、负荷卸载
10、强制投备, 可在用电高峰期或其它设计需求情况下使自动转换开关转到备用电源位置
11、通讯,与计算机监控系统之间进行信息和数据的有效传送。通过监控系统实现对自动转换开关的“四遥
12、操作,即遥信、遥测、遥控和遥调。
自投自复
两路电源均正常情况下常用电源工作,如果常用电源故障自动转换到备用电源(转换延迟可调)当常用电源恢复正常后自动返回常用电源(返回延迟可调)。  
自投不自复
两路电源均正常情况下常用电源工作,如果常用电源故障自动转换到备用电源,控制器停止转换,即使常用电源恢复正常,开关不返回。按下复位键,控制器恢复正常。
互为备用
双电源为对等优先权,互为备用电源,先供电方为工作电源,运行过程中工作电源故障时,自动切换到另一供电电源。
无备用:
发表于 2013-7-29 10:41:40 | 显示全部楼层
了解一下,资料不错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则