账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 46431|回复: 97

[问题探讨] 过载 和 过电流 的定义 诚版你可记得?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-6-18 14:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
诚版说:过载不切断回路 ,过电流是故障电流 必须切断

这个是规范中给的 过载和 过电流的 定义 。

诚版 你看到给个回音呗

overcurrent    overload  

(讨论在那个消防干线回路过负荷保护的帖子里)
过载.jpg
过电流.jpg
发表于 2013-6-18 14:48:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-18 14:52:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:01:03 | 显示全部楼层
你找找英文版的IEV411-11-06(08)

有没有英文版的 看到英文再说 翻译不太好 可能更有说服力
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:02:10 | 显示全部楼层
这个翻译可能不是任老

我在下载区上传了这本规范 大部分是高压的
     
发表于 2013-6-18 15:04:50 | 显示全部楼层
回复 1# viking

1# viking 领教“老诚法则”了吧。

“老诚法则”——
凡是老诚认为正确的,错误的也是正确的;
凡是老诚认为错误的,正确的也是错误的。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
yjgabc + 2 笑而不语

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-18 15:05:24 | 显示全部楼层
过载 说的压根就不是 电流的问题

是一种工作状态  你怎么老往电流上扯
     
发表于 2013-6-18 15:09:16 | 显示全部楼层
还是看我这个吧GB/T2900.1-2008《电工术语 基本术语》

QQ截图20130618150438.png
2.png
3.png
     
发表于 2013-6-18 15:10:23 | 显示全部楼层
回复 8# 贾行家

老诚不认的。
     
发表于 2013-6-18 15:12:18 | 显示全部楼层
GB/T 2900.18-2008《电工术语 低压电器》

4.png
5.png
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:13:25 | 显示全部楼层
不认 也要拿出更合理的依据出来  
     
发表于 2013-6-18 15:15:53 | 显示全部楼层
GB/T 2900.71-2008《电工术语 电气装置》
6.png
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:20:51 | 显示全部楼层
在网上搜到了 原文
overload.jpg
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:25:27 | 显示全部楼层
贾行家  12# 的依据
overcurrent.jpg
发表于 2013-6-18 15:54:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2013-6-18 15:59 编辑

过载(这种工作状态或条件)导致了过电流,这里面有个度,过载一点导致的过一点电流(比如:<1.45Iz),可不切;过载大到其导致的过电流要损坏导体绝缘了(比如:=1.45Iz),就得切了。我想诚版是否要表达上面的意思?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则