账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 57381|回复: 28

[求助] 电气用房的地面抬高或设置门槛问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-6-8 09:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-8 10:53 编辑

如题

请问:
各地对变电所低压配电室楼层电气竖井地面抬高(变电所、低压配电室、楼层电气竖井)或设置门槛,是如何处理的?

变电所低压配电室楼层电气竖井分别:
1、地下室(最底层、中间层)——地面抬高或设置门槛的高度;
2、首层——地面抬高或设置门槛的高度;
3、二层及以上的中间层——地面抬高或设置门槛的高度。
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:46:03 | 显示全部楼层
老诚,你审图关注这个问题吗?

PS:
别扯什么欧姆、法拉第、洛伦兹、麦克斯韦、泡利、薛定谔、爱因斯坦、傅立叶、拉普拉斯……
来实际的,就行。
发表于 2013-6-8 13:23:49 | 显示全部楼层
如果建筑层高充分,可以抬高变电所、低压配电室地面的情况下,采用地面抬高的型式,可不设门槛。否则采用变电所、配电房局部楼板下沉的方式,必须设门槛。
电气竖井通常都是设的门槛
     
发表于 2013-6-8 13:31:04 | 显示全部楼层
变电所、配电房都不考虑用设置门槛的方式防水,即便层高不够,也是采用设置台阶从外到内先上后下的方式。
     
发表于 2013-6-8 13:50:24 | 显示全部楼层
落地柜下设大于150高的基础,相当于局部抬高地面,可行吗?
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:52:23 | 显示全部楼层
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm 或设置防水门槛。

GB 50352-2005《民用建筑设计通则》
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15 - 0.30m

2009年全国民用建筑工程设计技术措施(电气)
3.3.1 一般要求
6 设在地下室的配变电所,其地面宜抬高100mm - 300mm ,以防地面水流人配变电所内

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
一朵时光 + 1 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-6-8 14:11:37 | 显示全部楼层
无论地面抬高还是门槛其实都是防止地面水流入,门槛太高不利于平时通行(可改踏步台阶或缓坡),变配电所外部空间面积越大,地面抬高同样高度后蓄水的容量越大。反之则作用不大。所以有些工程中地下室不是车库而仅仅是设备用房的,抬高高度应尽量取高值,同时考虑排水措施。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 台阶或缓坡——可以不设。

查看全部评分

发表于 2013-6-8 14:12:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-6-8 14:14 编辑

建筑层高充分的情况

可采用:


QQ图片1.jpg

或:


QQ图片2.jpg

注意采用第二张图时,必须考虑台阶到门的距离L

建筑层高不够时可采用:


QQ图片3.jpg

室内采用降板,需要设门槛。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 热心可嘉!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:34:48 | 显示全部楼层
回复 8# 暗夜流星

本帖不讨论室内、外(指室外地坪)的情况。
楼上建筑物内的地坪抬高案例,抬高800mm自然不存在任何问题,但一般不会这么设计(特殊情况除外)。
     
发表于 2013-6-8 15:14:22 | 显示全部楼层
本人关心的是如果设置了防水门槛,变电所室内地面标高比室外标高低可以吗?
发表于 2013-6-8 15:20:46 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长

8楼3张图适合用于配电柜进出线采用下进下出,变电所设于地下室及楼上各层的情况(当然,变电所设在楼上的情况比较少而已)。图中室内外仅指变电所及配电房室内外,区别于通常意义上分别指代建筑内总平室内外

尺兄引用的规范多处都有“。。。高出本层地面(坪)。。。”,所以要讨论地面抬高问题,怎可不考虑室内外地坪高度差对实际安装使用的影响?

实际应用中,7楼提的缓坡代替门槛的做法,应用在第三张图中是非常普遍的。
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:33:34 | 显示全部楼层
回复 11# 暗夜流星



“不讨论”不是“不考虑”,仅仅是“不讨论”而已。{:smile:}
本帖只讨论建筑物的室内处理。
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:35:18 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

实际应用中,7楼提的缓坡代替门槛的做法,应用在第三张图中是非常普遍的。
暗夜流星 发表于 2013-6-8 15:20


建筑物室内部分,既可以不采用“缓坡”,也可以不设“台阶”。
     
发表于 2013-6-8 15:41:09 | 显示全部楼层
回复 13# 尺短寸长

李总说的情况仅适用于设备搬运口吧,如果是人通行口门槛太高就不合适了
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:47:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-8 16:11 编辑
本人关心的是如果设置了防水门槛,变电所室内地面标高比室外标高低可以吗?
hbsjzsjy 发表于 2013-6-8 15:14


可以。
但是,应该是“有前提条件”的“可以”。

前提条件——
如果设置了防水门槛(变电所室内地面标高比室外标高低的分界处)
“变电所室内地面标高比室外标高低”,在“变电所”部分(即低于整个地下室地坪的部分)再划出两部分(“变电所内”和变电所的“过渡区域”,其分界处设防火门):
(1)变电所的“过渡区域”,低于“变电所地坪”,并在“过渡区域”设置集水井和以本建筑物最高负荷等级供电的一用一备排水泵;
(2)“变电所内”除地坪抬高外,沿墙设排水明沟至集水井(口部设不大于10mmX10mm不锈钢丝网防鼠患);
(3)考虑设备搬运高度不受限制。

此为处于地下室最低处设置变电所的“综合法”:防水+排水。
奈何江苏省的电老大到上海电力公司当老大,其颁布的暂行技术导则规定:用户变电所“原则上”不允许设置在地下室啦。

呵呵呵,“电老大”好厉害哦。{:sweat:}

上海市电力公司非居民电力用户业扩工程技术导则(试行)
前言
为规范上海市非居民电力用户业扩工程的供电方案编制、供电电压等级的确定、设备选型、用户内部工程要求、土建与电缆通道建设等工作,加强电力用户的技术管理,提升配电网可靠性,提高用户供用电安全水平,根据现行国家规范、地方规程、行业标准和公司相关导则,借鉴国内有关省市供电企业的先进经验,制定本技术导则。

7.6.1 新建110 千伏开关站、35 千伏开关站、10 千伏开关站、10 千伏P 型站应尽量减少占地,原则上不考虑地下布置设计,并且布置于0 米层以上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则