负荷为二类住宅,一类住宅,车库等,两路高压进线,两台1600变压器,消防为一级负荷,由两路高压经不同两个变压器提供:
T1变压器
设备总容量 2272KW,Kx=0.55,COS$=0.92计算功率1359KW,计算电流为2064A,选1600KVA变压器,断路器2500A,长延时0.9In;短延时4In,动作时间0.4S;瞬时8In;接地故障0.2In,动作时间0.6S;
T2变压器与T1大致相同。
请问一下断路器的各参数选择合适吗?会有什么后果? |
|