账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10968|回复: 8

[问题探讨] 电梯负载持续率要不要换算为25%?

[复制链接]
发表于 2013-5-29 12:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯负载持续率要不要换算为25%?

1、若是需要,计算电流值会特别大,你们平时设计时这么计算吗?

2、电梯厂家给的样本资料中对主保险丝建议值非常低,远低于上面计算出来的计算电流。厂家弄错了吗??

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-5-31 15:13:18 | 显示全部楼层
我一般不换算,通常电梯的功率因数很低,大概也就0.5左右,所以计算时,自然电流值也就大多了。这个楼主可以去查一下电梯方面的设计手册,或者建筑电气技术措施里也有的。
发表于 2013-5-31 15:21:11 | 显示全部楼层
电梯厂家给出的保险丝建议值不会很低吧,具体看速度和重量
发表于 2013-5-31 15:48:24 | 显示全部楼层
没必要换算了,目前电梯的负荷计算都没换算,实测总结出来的需要系数使用也没大问题。注意扶梯的别按垂直电梯的需要系数使用
发表于 2013-6-1 17:01:46 | 显示全部楼层
有个小疑问,现在的电梯的功率因数有0.5那么低吗
发表于 2013-6-3 09:20:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-3 09:31:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-3 16:21:29 | 显示全部楼层
回复 6# 治学以诚


    有道理
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:15:00 | 显示全部楼层
回复 6# 治学以诚


    诚版说的很有道理!

问一句: 这是您个人的经验总结对吗? 哪本书上有描述过吗??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则