1:TN-C接地系统中不能装用RCD,因为PEN线穿过RCD的零序电流互感器。通过相线和PEN线的接地故障电流产生的磁场在互感器铁芯内互相抵消而使RCD拒动。
不能理解这段话的含义,RCD动作是因为流入和流出的电流不一样。
2:人体触及一回路内的相线和中性线,人体将遭受点击,但因故障电流在RCD电流互感器磁路内产生的磁场方向相反互相抵消,RCD将无法动作。