账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6782|回复: 2

[求助] 有发电机为备用电源的情况主系统接地形式是不是只能用TN-S系统

[复制链接]
发表于 2013-5-23 11:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:有柴油发电机作为备用电源的情况主系统接地形式是不是只能用TN-S系统
     
发表于 2013-5-23 11:58:23 | 显示全部楼层
主系统指的是什么?主供电源与备用电源在哪里切换?
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:04:49 | 显示全部楼层
市电单电源进线+柴油发电备用电源,低压接地系统都采用TN-C-S
非消防保障性负荷是在低压配电柜中用3P双切开关切换市电与柴油发电
消防负荷是在用电末端用的3P双切开关。
而在JGJ16-2008中7.5.3说:
三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1、保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2、TN-C-S,TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3、正常供电电源与备用发电机之间,其他电源转换开关应采用四极开关;
4、TT系统的电源进行开关应采用四极开关;
5、IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
我就很疑惑上面叙述的那种供电方式是不是要用TN-S
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则