13年第2期《自复式过欠压保护器的设计及应用》的概念错误
概念错误之一:欠压保护值取170±10V,依据是 GB14048.1-2006《低压开关设备和控制设备 第1部分: 总则》,“欠压动作范围为:80.5~161V;”
按此逻辑推理,欠压保护值取100V,也是合格产品。这是什么概念,众所周知电动机输出转矩与外电压平方成正比,100V时,电动机出力降至额定转矩的(100*100)/(220*220)=0.2,这时电动机还能运行?还需要保护?即使160V动作值,电动机出力也降低近一半。电动机还能运行?
概念错误之二:“欠压保护值取170±10V,高于此标准;”
按此逻辑推理,欠压保护值取198V,“更”高于此标准;行否?不行,已大大超出GB14048.1-2006要求范围。
电动机要求装设欠压保护,多台电动机共用供电线很多,多台已开动,再启动一台启动电流较大,引起线路压降较大电动机时,还有其他电压扰动原因时,都会引起已运行的电动机欠压保护动作“乱掉闸”,无法正常工作,欠压保护器所取动作值不是越高越好。
因此若采用GB14048.1-2006《低压开关设备和控制设备 第1部分: 总则》,必须严格按该规范要求做。
用于住宅的欠压保护是有害无益的多余保护。 |