账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13441|回复: 44

[求助] 高压系统图很多问题求助

[复制链接]
发表于 2013-3-13 17:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
捕获.JPG

如上图,有几个问题希望请教各位前辈

1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。
     由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?

2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?

3、PT柜是不是一定要配置的?图中的PT柜貌似是在进线柜中,是集成好,还是单独一个PT柜好?

4、还有题外一个问题,如何选择高压电缆的截面?看书说要高压电缆不只要算载流量,还必须计算热稳定,动稳定,但平时我老大设计时都是经验说,至少90以上,多少A以上就升一档,请问其他前辈是怎样考虑的?

      问题有点多,还请各位前辈不吝赐教。
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:57:28 | 显示全部楼层
悲剧了,木有人肥复
发表于 2013-3-14 10:02:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-14 10:09:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-14 10:12:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-14 12:25:20 | 显示全部楼层
电缆的热稳定校验问题,已经不能单独采用IIt来校验了,应当综在过载情况下、短路情况下,两种情况下,那一种危害更大,来判定电缆的热稳定问题。《低规》相关部分编写的就有问题了。

3毫秒以内分断故障电路,就是以前限流断路器的功能。
治学以诚 发表于 2013-3-14 10:12


http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... 0891235528#lastpost

老诚语录94:
发表于 2013-3-14 14:08:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-14 14:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 14:13:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-14 14:17:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-14 14:40:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-14 15:50:34 | 显示全部楼层
笨脑子想想,也该想通这个理,时间t接近0毫秒时,是不是所有的电缆都不需要校验了?
肯定不是。
电子脱扣的热稳定校验时间,能不能取0.2秒呢?不能,限流功能有允通能量,这个能量是较低的,所以,有人认为变压器出线,采用3毫秒动作时,用6平方导线就满足热稳定要求了,其实这样做很不正确。
治学以诚 发表于 2013-3-14 14:40


真想看看老诚的脑子中,到底装了些啥?

可惜了。
发表于 2013-3-14 15:57:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-14 16:15:24 | 显示全部楼层
唉!!!
发表于 2013-3-14 16:35:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则