账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22661|回复: 23

[问题探讨] 铝合金电缆能不能用?

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-13 13:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
铝合金电缆能不能用?能用的话都能用在哪些场所?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不能用还会生产吗?

查看全部评分

     
发表于 2013-3-13 14:58:29 | 显示全部楼层
回复 1# simbar

狮子王先看看以下发表在《建筑电气》杂志上的两篇论文,可能会有所启发哦。{:smile:}

2010年第10期《建筑电气》解析铝合金电缆在住宅配电系统中的不适用性
2010年第12期《建筑电气》再论铝合金电缆在住宅配电系统中的适用性
     
发表于 2013-3-13 15:25:22 | 显示全部楼层
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
7.4 导体选择
7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
1电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)易燃、易爆场所;
2)重要的公共建筑和居住建筑;
3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;
4)人员聚集较多的场所;
5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
6)移动设备或有剧烈振动的场所;
7)有特殊规定的其他场所。


7.4.1 低压配电导体选择的“下列场所应选用铜芯……”的规定,对于“铝合金电缆”的使用,打击颇大。

2009年的西安会议,《民规》研讨会纪要解释如下:
1 、本条款未限制铝芯或铝合金芯电线、电缆的使用
2、铝芯或铝合金芯电线、电缆在消防配电系统中不可应用。(阻燃电线电缆应符合GB/T1838.3的要求;耐火电线电缆应符合GB/T12666.6的要求)。
3、铝芯或铝合金芯电线、电缆截面积35平方毫米以下的慎用。
4、本规范对铜包铝电线、电缆限制使用。

PS:
1、“下列场所应选用铜芯电缆或电线”的“应选用铜芯措词,不属于“限制”用词?
2、铝芯或铝合金芯电线、电缆截面积35平方毫米以下的慎用,这个不错:
铝合金电缆比较适用于配电干线,配电支线(16mm2及以下)尽量别用。
     
发表于 2013-3-13 15:31:23 | 显示全部楼层
GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》
3.1 电缆导体材质
http://wenku.baidu.com/view/fffad4e90975f46527d3e170.html
     
发表于 2013-3-13 15:44:00 | 显示全部楼层
铝的熔点(660℃)远低于铜(1080℃),故用于火灾中坚持工作的消防配电回路,应采用铜芯电缆不可采用铝合金电缆,是有道理的。
发表于 2013-3-13 18:51:03 | 显示全部楼层
高压方面,铝用的多;低压方面,好像很少用,机械强度、载流量、熔点等等方面影响的吧

现在 铝 跟 铜,经济条件应该不明显了吧,主要是技术条件之间的比较。 氨气、中频等场所,只能用铝。
     
发表于 2013-3-13 21:18:35 | 显示全部楼层
价格差距很大应该在3倍
     
发表于 2013-3-14 08:35:13 | 显示全部楼层
回复 7# 老康阁楼

那可能只是原材料价格。据某在建筑电气杂志大做广告厂家销售人员告知,同等载流量中位价差约在20%左右
     
 楼主| 发表于 2013-3-14 13:19:22 | 显示全部楼层
谢谢各位,特别谢谢李总的耐心讲解,那么据7.4.1银行和商场都不能用铝合金了,大底盘地下车库和上面18层住宅的35MM以上配电干线可以用了吧?我以前从来没用过,所以不太明白,另外除住宅外照明支路铜线用1.5MM可以吧?
     
发表于 2013-3-14 21:55:37 | 显示全部楼层
回复 9# simbar

那么据7.4.1银行和商场都不能用铝合金了,大底盘地下车库和上面18层住宅的35mm2以上配电干线可以用了吧?我以前从来没用过,所以不太明白,另外除住宅外照明支路铜线用1.5mm2可以吧?

要命的问题!

1、7.4.1银行和商场都不能用铝合金?
http://www.stabiloy.com/CablePub ... tion+Center/Videos/
似乎不那么简单!

2、大底盘地下车库和上面18层住宅的35mm2以上配电干线可以用了吧?
没说过不让用!但不能乱用或用错!

3、除住宅外照明支路铜线用1.5mm2可以吧?
为什么住宅照明支路铜线不能用1.5mm2?
哦!还是要命的规范有矛盾!

JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》
6.4.6 建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2 照明回路支线不应小于1.5mm2 ,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60m2的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2.5mm2 。

GB 50096-2011《住宅设计规范》
8.7.2 住宅供电系统的设计,应符合下列规定:
……
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配钱,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配钱。导线应采用铜芯绝缘钱,每套住宅进户线截面不应小于10mm2 分支回路截面不应小于2.5mm2
……

JGJ 242-2011:进户线不应小于6mm2 (建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户)
GB 50096-2011:进户线截面不应小于10mm2

JGJ 242-2011:照明回路支线不应小于1.5mm2 (建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户)
GB 50096-2011:分支回路截面不应小于2.5mm2

玩死你,没商量!
     
发表于 2013-3-14 22:01:52 | 显示全部楼层
实际上,“照明回路支线不应小于1.5mm2 ”的“1.5mm2”能用,但得小心着用。

唉!“照明回路支线不应小于2.5mm2 "的“2.5mm2 ”又何尝不是“得小心着用”?
{:sweat:}
     
发表于 2013-3-14 22:30:22 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:27:38 | 显示全部楼层
回复 10# 尺短寸长


    1,银行应属于重要的公共建筑,商场属于人员密集场所。
     2。除消防外应该可以用了吧
     3。有让用有不让用的,应该以不让用的为准,不然就会违反{:tongue:}
     
发表于 2013-3-15 09:45:11 | 显示全部楼层
回复 13# simbar

2009年的西安会议,《民规》研讨会纪要解释如下:
1 、本条款未限制铝芯或铝合金芯电线、电缆的使用。
     
发表于 2013-3-15 09:49:03 | 显示全部楼层
银行属于重要的公共建筑,商场属于人员密集场所——我不敢用;

重要的公共建筑和居住建筑——怎样的居住建筑算是“重要的居住建筑”?
一类高层住宅建筑算不算?
二类高层住宅建筑算不算?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则