账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5073|回复: 3

住宅公共灯具开关选用问题

[复制链接]
     
发表于 2013-3-12 17:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1:按照GB50096-2011,8.7.5住宅的公共部位应设人工照明,应采用高效节能的照明装置(光源、灯具及附件)和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时,必须采取应急时点亮的措施。(强条)
2:JGJ242-2011,9.2.3条文说明“住宅首层应留值班照明”。如何留?设跷板开关控制?值班照明算不算公共部位照明?首层门厅设了跷板开关控制也疑似违犯强条GB50096-2011,8.7.5。

3:DB50/T-147-2012;9.2.3住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。电梯厅宜设置夜间常亮照明。夜间常亮照明如何设?设了常亮照明疑似违犯强条GB50096-2011,8.7.5。
如何来做?请高手指点
     
发表于 2013-3-12 19:12:12 | 显示全部楼层
当地有地方标准时,首选按地方标准执行.
发表于 2013-6-20 13:29:24 | 显示全部楼层
JGJ242-2011,9.2.3条文说明中,采用节能自熄开关时,光源可选用白炽灯。

但现在白炽灯已淘汰,怎么选用? 如果用紧凑型的节能灯,开关频繁,影响寿命,怎么解决?
如果用LED灯,但LED比较贵,甲方会使用么?

住宅首层电梯间应留值班照明,那就是设置一般开关控制的灯?(说是值班照明,但物业会去开和关吗?)
发表于 2013-6-20 17:04:56 | 显示全部楼层
目前的节能灯是否可以频繁开启 目前居住小区三合一前室与楼梯间均采用节能灯,倒是不知是否易损
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则