账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13412|回复: 15

[求助] 有个问题问大家一下

[复制链接]
发表于 2013-3-11 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气的桥架可以穿防火墙或者防火玻璃么?
     
发表于 2013-3-11 11:17:17 | 显示全部楼层
当然可以穿防火墙。但需要作封堵防火处理
     
发表于 2013-3-11 19:36:39 | 显示全部楼层
前提条件还不够明确,无法回答。
     
发表于 2013-3-11 19:38:22 | 显示全部楼层
穿防火玻璃干嘛?
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:43:46 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-3-12 20:27:17 | 显示全部楼层
通道内设置了防火墙或者防火玻璃,但是有桥架从那里过,所以问问可不可以穿
54268123 发表于 2013-3-12 10:43


防火墙配防火玻璃(观察窗)场所——
1、电缆“桥架”穿防火墙,可以(做好防火封堵即可);
2、电缆“桥架”穿防火玻璃(观察窗),别介:
要么,电缆“桥架”移位;要么,防火玻璃(观察窗)移位;
都无法移位?
好吧,电缆“桥架”穿防火玻璃(观察窗)位置处,将“防火玻璃(观察窗)”改成“防火墙”(防火玻璃改小)。
     
发表于 2013-3-12 20:31:08 | 显示全部楼层
回复 5# 54268123

有一种防火墙,电缆“桥架”不允许穿,知不知道?
     
发表于 2013-3-13 09:49:42 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


    尺总,是啥防火墙啊?
以前做个工程,审图说不让穿封闭楼梯的防火墙。
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:51:13 | 显示全部楼层
防火墙配防火玻璃(观察窗)场所——
1、电缆“桥架”穿防火墙,可以(做好防火封堵即可);
2、电缆 ...
尺短寸长 发表于 2013-3-12 20:27

  学习了!!感谢尺总
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:52:43 | 显示全部楼层
回复  54268123

有一种防火墙,电缆“桥架”不允许穿,知不知道?
尺短寸长 发表于 2013-3-12 20:31



哪类防火墙墙?求指导
     
发表于 2013-3-13 11:33:42 | 显示全部楼层
回复 8# 8wy7843

回复 10# 54268123

看看 GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》就知道了呀——

看 7.4.6 条,如果人防工程的“临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙”刚好处于防火分区位置处,即为防火墙,此处防火墙(同时为“临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙”的一种)它不允许电缆“桥架”穿越,配线回路:“当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。”
     
发表于 2013-3-14 15:00:32 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长


    {:49:}学习了,还没干过人防工程。
不知道上次审图给我提的 电缆桥架不让穿封闭楼梯间说法对不?
那次的工程是:地下室为自行车库,上面是住宅,该地下室楼梯间是封闭楼梯间,地上部分楼梯设有窗户。

事后我咨询审图的,答复是,电缆桥架穿越地下室封闭楼梯间,电气火灾时造成整个楼梯间着火,不能疏散。
     
发表于 2013-3-14 22:11:24 | 显示全部楼层
事后我咨询审图的,答复是,电缆桥架穿越地下室封闭楼梯间,电气火灾时造成整个楼梯间着火,不能疏散。
8wy7843 发表于 2013-3-14 15:00


规范的直接规定条款,没有这一条。
但我赞同这样处理:“走投无路”时,穿管穿越,问题不大;电缆“桥架”穿越,不要这样。

估计引申自GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》的“6 安全疏散和消防电梯”章节——
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6. 1. 3 条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

然后,推理得出。
     
发表于 2013-3-14 22:27:14 | 显示全部楼层
只要用电,就必须有电源进入,不穿防火墙是不可能的。
     
发表于 2013-3-18 16:49:13 | 显示全部楼层
{:smile:}回复 13# 尺短寸长
{:smile:}谢谢指导
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则