账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3421|回复: 3

电气管线问题

[复制链接]
发表于 2013-3-8 15:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下埋地暗敷和地下室以及穿越楼层电缆敷设是选择RC管还是SC管?
     
发表于 2013-3-8 16:30:25 | 显示全部楼层
我经过初略研究,国标GB/T50786-2012建筑电气制图标准中就没RC这种标注方式,也没有制造标准,后壁钢管只有SC一种,选用要求见低压配电设计规范7.2.10条。
     
发表于 2013-3-8 18:12:10 | 显示全部楼层
我简单的说说RC管的来龙去脉。在老版的低压配电规范里,是明确提出进出建筑物的管线要用水煤气管,也就是RC管。其实就是厚壁无缝镀锌钢管。严格的讲确实和SC管不一样,SC管俗语又叫黑铁皮管,去工地看看就全明白了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则