账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31466|回复: 64

[问题探讨] 求教:路灯配电中断路器长延时选择

  [复制链接]
发表于 2013-2-28 20:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题求教:路灯配电中断路器长延时选择
1、参考资料 提及金卤灯 钠灯的启动电流为1.6~1.9In。
2、查找了飞利浦光源的资料

HPI-T启动电流曲线

HPI-T启动电流曲线
   

SON-T启动电流曲线

SON-T启动电流曲线

有上所知基本与1所述一致。

问题是:  上图中t未提及单位,启动电流维持的时间是多少?
不知道,例如一个带6个250w金卤灯(单灯补偿到0.9)的回路,计算电流 8.3A。
不计启动电流  断路器选择C65n-C10。
计算启动电流  断路器选择C65n-C20。

希望论坛前辈不吝指教。
发表于 2013-2-28 21:17:27 | 显示全部楼层
断路器额定电流的选择貌似跟启动电流没关系吧,瞬动倍数的选择跟启动电流有关系。
发表于 2013-2-28 22:08:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-1 00:26 编辑

长延时脱扣器大于计算电流,金卤灯 钠灯的可靠系数为1.
瞬时脱扣器大于(4-7)倍的计算电流,金卤灯 钠灯的可靠系数为4-7.

路灯如果采用TN-S系统的话,距离过长的话,接地故障电流太小,瞬时脱扣器也不能动作,只能采用漏电保护。

有的图里面,路灯采用30mA的漏电断路器,如果路灯距离长的话,泄露电流大于15mA的话,断路器会误动,所以路灯采用TN-S系统的话,可以采用100mA或其它值的吧,但100mA不能防电击了。

因为路灯没有等电位,那么采用TN-S系统的话,如果户外发生接地故障(类似于TT系统,这个故障一直存在的话),如果PE线上的电压超过50V的话,传导给路灯外壳,而路灯的保护电器不能动,这种情况怎么办?要是变电所的接地电阻比较小,PE线的电压会低于50V,设计的时候就必须要求变电所的接地电阻小于2欧姆?

路灯如果采用TN-S系统:
一、采用漏电保护,漏电电流取多少合适?
二、变电所的接地电阻取多少合适,才能使沿PE线传导的电压低于50V?
     
发表于 2013-3-1 09:48:53 | 显示全部楼层
这类问题,鼻大师很有研究,去找他吧.
发表于 2013-3-1 09:57:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-1 09:58:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-1 12:19:46 | 显示全部楼层
例如一个带6个250w金卤灯(单灯补偿到0.9)的回路,计算电流 8.3A。
不计启动电流  断路器选择C65n-C10。
计算启动电流  断路器选择C65n-C20。

长延时脱扣器大于计算电流,金卤灯 钠灯的可靠系数为1.
瞬时脱扣器大于(4-7)倍的计算电流,金卤灯 钠灯的可靠系数为4-7.
根据上面说的,C10的微断,长延时10A>8.3A,瞬时如果是5-10In,即50-100A,而7x8.3=58A,
所以选C16的微断最保险。

户外路灯主要是采用TN-S系统的问题:
一、采用漏电保护,漏电电流取多少合适?30mA、100mA……
二、变电所的接地电阻取多少合适,才能使沿PE线传导的电压低于50V? 实际设计中大概取多少合适(<2欧姆)?
     
发表于 2013-3-1 12:59:32 | 显示全部楼层
户外路灯主要是采用TN-S系统的问题:
一、采用漏电保护,漏电电流取多少合适?30mA、100mA……
二、变电所的接地电阻取多少合适,才能使沿PE线传导的电压低于50V? 实际设计中大概取多少合适(<2欧姆)?hahaoohehe 发表于 2013-3-1 12:19

一、要看线路长度等条件。长度1000米的,建议至少100毫安,最好200毫安以上。此时RCD只用于提高接地故障保护灵敏度。
二、接地电阻的问题,较难回答。因为跟好些系统参数及系统具体接线相关,大家是互相制约的,不容易由单一参数确定。接地本身也分保护接地、工作接地及二者共用接地。
发表于 2013-3-1 13:47:06 | 显示全部楼层
现在在想,如果小区户外的路灯是采用TN-S系统的,那么怎样设计才能保证安全?
主要是在图纸上怎么体现:这个变电所的接地电阻怎么体现?根据距离确定漏电的话,有没有个具体的指标,就是50米采用哪个,100米采用哪个、200米采用哪个、300米……。

是不是漏电和变电所的接地电阻选择好了,这个设计就能保证安全了?灯具的防护等级可以防直接接触电击。

还有1个问题,现在的小区都是地下车库,路灯是在地下车库上面,覆土深度不会有多深,那路灯要是采用TT系统的话,每个路灯单独做接地或几个路灯一起做单独接地,那这个接地怎么做?怎么跟TN-S系统的接地没有联系
发表于 2013-3-1 16:51:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-1 16:52:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-1 17:08:09 | 显示全部楼层
过于理想化,脱离实际。请勿将钠灯等气体放电灯,简单等效为白炽灯这类纯阻灯具。不是一回事
     
发表于 2013-3-1 17:12:45 | 显示全部楼层
hahaoohehe 发表于 2013-3-1 13:47

如蒙不弃,不妨在本坛上搜索本人2007年《路灯配电系统若干问题的探讨》和2012年《高低压接地故障对路灯配电系统的影响探讨》。
发表于 2013-3-1 17:12:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-1 17:15:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则