账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8830|回复: 14

[求助] 焊接车间,高压跳闸,低压不跳

  [复制链接]
发表于 2013-2-26 16:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 folks 于 2013-2-26 17:03 编辑

有一个焊接车间,全部是一体电焊机,出现问题:一天中偶尔跳闸出现,但跳闸跳的是高压断路器,低压没事。综保记录为过载跳闸。
这个车间因为不是本人设计,高压部分没拿到图纸,了解到现在条件:
变压器容量:1600kVA,DYN11接线(并为二期留了30台150KVA电焊机的容量),低压断路器TW30-3200,长延时设定为2560A,短延时5倍In(0.4S),瞬断关闭。
一期安装了20台150kVA+5台180kVA的电焊机,负荷持续率(暂载率)=50%
高压过流保护整定为额定电流的1.3倍,定时限0.4S(这是电力部门给定的)
低压集中补偿:补偿方式可控硅动态补偿。
生产节拍:3.5分钟
焊接一个点电焊机用时0.2S
在这种条件下:高压断路器一天偶尔跳闸1次。

因为这样对他们生产没什么影响,他们就一直这样生产。
后来他们在这条生产线二期投入(增加了30台150KVA的电焊机,焊机型号与原来一样)。并把生产节拍由3.5分钟提高到了2.5分钟,即变相的提高了电焊机使用率。
变压器容量不变还是1600KVA,高压综保过流保护调整为1.7倍额定电流,定时限0.4S保持不变。

出现情况:高压断路器一天得跳闸6、7次,但低压断路器全部没事。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
闻见知行 + 2 如果我们按你的做法选变压器,就会被甲方骂 ...

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-2-26 16:46:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:51:22 | 显示全部楼层
补充一点:
无功补偿为可控硅动态补偿,
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:58:13 | 显示全部楼层

安装容量:3500kVA,
安装的功率=安装容量*根号0.5=3500*SQRT(0.5)=1485kW
计算功率=安装功率*需要系数=1485*0.5=742.5KW。注:配电手册电焊机需要系数取的是0.35,我这按他们发生故障的工况算,暂按0.5。
计算无功=990kVar(电焊机功率因数0.6)
补偿容量=680kVar(补偿后功率因数0.923)
则补偿后计算容量为:804KVA
选择1600的变压器实际已经很大了,为什么说变压器小了呢?
我觉得这个是因为电焊机的工作特性,冲击电流比较大,但为了不跳高压,我总不能提高变压器容量从而调整高压定值吧。
发表于 2013-2-26 17:24:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:27:13 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚
我去现场看了,属于点焊型的。而且我前面说了,焊接一个点只需要0.2S,一条生产线总共需要焊接4000个点左右。
同时率高是一方面的问题
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:34:37 | 显示全部楼层
全自动焊或半自动焊,一个工作过程持续半小时一小时的。

(暂载率)=50%,出了小问题。
需要系数暂按0. ...
治学以诚 发表于 2013-2-26 17:24

即使这样的话:因为预留了二期,所以原图纸设计电容补偿也是留了二期的,总共留了1350kVar,
现在我20台电焊机使用,按上面的计算,计算容量为804kVA,即使我需要系数取成1,也只是1608kVA,变压器满载。也不至于跳高压吧?暂载率50%是电焊机铭牌上的数据,甲方实际测量电流值时也与根据铭牌数值计算的相同。所以暂载率50%应该是对的。
     
发表于 2013-2-27 08:32:58 | 显示全部楼层
只关注变压器容量是不够的。可考虑在电焊机们常规工作时,采用录波器等装置来记录其总工作电流波形~以此为主要依据来整定保护开关
     
发表于 2013-2-27 12:47:23 | 显示全部楼层
回复 1# folks

了解下电焊机接地咋搞的?
     
发表于 2024-6-26 16:35:56 | 显示全部楼层
最近我院设计的空调机房也出现了这样的情况 空调主机启动电流很大 但是低压不跳 高压柜的综保跳了 请问LZ最后解决问题了吗?

点评

qsy
变压器高压侧速断整定要躲低压侧最大短路电流,一般会整到额定电流的近20倍。这以下的变压器故障电流靠高压过流保护切除。。。若过流延时过长~  发表于 2024-6-28 09:20
qsy
有可能 高压过流整定值小了,该值需躲过低压侧尖峰电流 低压侧 可能有持续多达几十秒的2~3倍额定电流的起动电流,高压过流需整大点,延时不要调  发表于 2024-6-28 09:14
     
发表于 2024-6-26 16:58:26 | 显示全部楼层
这种情况很明白,高压过负荷保护延时小了。
虽然高压保护动作值倍数大于低压,但低压是比较平缓的反时限特性,而高压是固定延时。过负荷倍数超过高压保护整定值时,低压可能几十上百秒动作,而高压零点几秒或者几秒就动作了。
将动作特性折合到低压,画出高、低压过负荷保护的时间特性曲线,看看有无交叉就清楚了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-26 21:32:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-26 16:58
这种情况很明白,高压过负荷保护延时小了。
虽然高压保护动作值倍数大于低压,但低压是比较平缓的反时限特 ...

谢谢大佬支招 我这就去复核一下
     
发表于 2024-6-27 09:31:20 | 显示全部楼层
过电流保护和过负荷保护不是一个东西,楼主应该调整的是过负荷整定值,参考配电手册第四版变压器保护那里,整定值和延时都有很大区别。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则