账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33441|回复: 48

[求助] 互感器一次电流的选择是否需要考虑断路器的整定电流呢

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-2-20 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
互感器一次电流的选择是否需要考虑断路器的整定电流呢,也就是是否需要在断路器的保护之下呢
比如电流38A,断路器整定63A,那互感器是否可以选50/5呢,还是必须要比63大,选75/5呢,这个问题一直不是很明确,请大家给解答一下吧!
发表于 2013-2-20 16:33:31 | 显示全部楼层
没必要考虑。你说的情况,50/5正好。
     
发表于 2013-2-20 17:45:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-20 17:48 编辑

回复 1# lixingbao

不需要。同意2楼意见。
理由详见《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.7、6.3.5条。
     
发表于 2013-2-20 17:57:17 | 显示全部楼层


这两条规范与此无关吧?
     
发表于 2013-2-20 17:58:31 | 显示全部楼层
这两条规范与此无关吧?
hbsjzsjy 发表于 2013-2-20 17:57


我引用错了?呵呵。
     
发表于 2013-2-21 08:30:09 | 显示全部楼层
我引用错了?呵呵。
yangyang7201 发表于 2013-2-20 17:58


6.2.7指的是电流互感器的二次回路吧
     
发表于 2013-2-21 08:42:32 | 显示全部楼层
计算电流38A,断路器整定63A,这本身就不当。何不整定为50A?
发表于 2013-2-21 14:18:40 | 显示全部楼层
设计用50/5的没问题。
如果是和计量表配合的互感器,电业局审图时甚至可能要求配成40/5的。
     
发表于 2013-2-21 14:30:31 | 显示全部楼层
设计用50/5的没问题。
如果是和计量表配合的互感器,电业局审图时甚至可能要求配成40/5的。
暗夜流星 发表于 2013-2-21 14:18

那电业局是否会要求把开关也改为40A呢
发表于 2013-2-22 08:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# rainmen_73

不会要求开关改。一般是审查后确定的互感器变比变小。俗称“小马拉大车” 。
     
发表于 2013-2-22 09:14:14 | 显示全部楼层
我们这儿供电公司都要管,可能是考虑前后级开关级差问题,开关大小一般都是整定为申报容量的1.5倍
     
 楼主| 发表于 2013-2-22 16:47:47 | 显示全部楼层
计算电流38A,断路器整定63A,这本身就不当。何不整定为50A?
大鼻山 发表于 2013-2-21 08:42


因为上级整定到了50,变电所比大一级,所以选用的63A,这种情况应该很多吧,但到底选50/5是否可行呢,没有受63A保护
     
发表于 2013-2-22 16:56:39 | 显示全部楼层
因为上级整定到了50,变电所比大一级,所以选用的63A,这种情况应该很多吧,但到底选50/5是否可行呢,没 ...
lixingbao 发表于 2013-2-22 16:47

更乱套了
     
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:13:17 | 显示全部楼层
就是说这个箱子的整定电流是38A,箱子的进线断路器用的是50A,这个箱子由变电所引来,变电所低压出线上为了有极差,所以选用的63A,那这种情况,低压出线上的互感器怎么选,选多大合适

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 导向了另外一个问题,哈哈!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-2-23 00:26:55 | 显示全部楼层
电流如果是60A的时候,你的互感器是否就会冒烟了?
你说的问题,我也曾碰到到,我选好互感器,以前单位看图的老同志说,要让电流表指示的位置在1/3的位置,改小后交图,送到施工图审查的大师又说,互感器的规格应该大于断路器的额定电流,63A的断路器你用50A互感器,电流如果是60A的时候,你的互感器是否就会冒烟了?郁闷啊,怎么做都是错的,越搞设计,越不会搞了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则