|
发表于 2013-2-17 19:55:08
|
显示全部楼层
回复 13# yangyang7201
yanyang7201:
很遗憾,没有!
尺短寸长:
哦,这个比较麻烦了。
前些年,做无锡项目,当地消防局倒是希望执行 DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》,但业主方坚持按 GB 标准做设计,当地消防局也没坚持要求执行 DGJ08-93-2002(毕竟它不是无锡本地标准)。
去年,做昆山项目,设计人员认为同为江苏省,就按 DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》做设计(业主方认同),却遭遇当地审图不让通过。审图意见就是“应加隔板”。
以后做外地项目,还是加一句“应加隔板”说明吧,否则怎办?{:dizzy:}
现如今,GB 50054-2011 也有类似规定了,将来的 DGJ08-93-201X 版会不会发生变化,还真不好说。
老诚,外国是咋做的? |
|