账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8788|回复: 17

再晒条电梯的审图意见,兼向坛友请教问题。

    [复制链接]
     
发表于 2013-2-5 10:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yjgabc 于 2013-2-5 10:21 编辑

先上两个图片:
图一: 1.jpg 这个图是09DX003第12页的系统图


图二:

为
这个图是05SDX006第69页的系统图



审图原文:“电施-13,B1AT-DT1(2)箱井道照明电源如由36V供电,须保证局部照明变压器不发生过载(二次侧断路器整定值偏大)。”
我采用的是图二的系统,即变压器后的开关整定值比变压器前的大,这种模式。我的理由是,功率一定的情况下,电压和电流成反比。
看了两本图集,都很权威,可为什么不一样呢?请各位坛友指点一二,尺总您给个总结论~!多谢
     
发表于 2013-2-5 10:43:27 | 显示全部楼层
要看你根据电梯井道灯具容量,才选择多大容量的局部照明变压器吧。
图一中,局部照明变压器容量为300VA,因此其二次侧额定电流为300/36=8.3A;
图二中,局部照明变压器容量为1000VA,因此其二次侧额定电流为1000/36=27.8A.
电梯井道照明过载的几率基本为0,考虑短路保护即可。

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
yjgabc + 7 感谢鼻山老师不吝赐教

查看全部评分

     
发表于 2013-2-5 10:49:16 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc

我左看右看、上看下看,原来这个审图还不简单……{:tongue:}

yjgabc:我采用的是图二的系统 —— 220/36V,1000VA,二次侧“MCB 1P,25A”

审图原文:“电施-13,B1AT-DT1(2)箱井道照明电源如由36V供电,须保证局部照明变压器不发生过载(二次侧断路器整定值偏大)。”

尺短给个总结论?{:dizzy:}
图二的系统:
变压器二次侧满载额定电流:Ib=1000VA/36=27.78(A);
二次侧“MCB 1P,25A”不是已经能够“保证局部照明变压器不发生过载”(二次侧断路器整定值合适的呀)了吗?


是不是俺也年岁大了、老眼昏花了?

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
yjgabc + 7 感谢尺兄不吝赐教!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-2-5 10:53:06 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    鼻山老师,我的意思是这样的:图一的变压器两侧的断路器整定值,前面的大,后面的小
(10A>6A);图二是前面的小后面的大(10A<25A).
     
发表于 2013-2-5 10:55:08 | 显示全部楼层


1、“电梯井道照明过载的几率基本为0,考虑短路保护即可”——不可不可!

2、图一、图二中的“二次侧断路器整定值”,全部满足过负荷保护的规定要求。
     
发表于 2013-2-5 10:57:03 | 显示全部楼层
回复 4# yjgabc

前面:满足“短路保护”即可;

后面:还得考虑“过负荷保护”!{:smile:}
     
发表于 2013-2-5 10:59:16 | 显示全部楼层
至于选用图一还是图二的系统图,2#楼大鼻山的解释,是对的。
     
发表于 2013-2-5 11:02:44 | 显示全部楼层
  鼻山老师,我的意思是这样的:图一的变压器两侧的断路器整定值,前面的大,后面的小
(10A>6A);图二是前面的小后面的大(10A<25A).yjgabc 发表于 2013-2-5 10:53

你只需要把自己工程里的井道灯具功率相加,再分别按照380V和36V计算出相应电流,就可以分别算出局部变压器一次侧开关大小和二次侧开关大小了。

仅就你具体工程而言,我觉得不必去评价标准图集1、2的对错(显然图1不是那么完美)。
     
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:07:53 | 显示全部楼层
非常感谢鼻山和尺总两位老师~!大师就是大师啊,简单的一点拨,解决了我很多年的疑惑。
     
发表于 2013-2-5 11:11:29 | 显示全部楼层
……显然图1不是那么完美大鼻山 发表于 2013-2-5 11:02



显然图1不是那么完美 —— 体现在哪里?{:24:}
     
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:17:15 | 显示全部楼层
那容我在多扯几句:看了两个图集,变压器前后的断路器有的选的是1P,有的是2P。这有什么什么讲究吗?1P好还是2P好?
     
发表于 2013-2-5 11:24:42 | 显示全部楼层
又不是霓虹灯变压器(是升压变压器,必须采用2P),以隔离变压器供电的SELV,二次侧采用1P、2P,均可。
     
发表于 2013-2-25 11:59:33 | 显示全部楼层
选用36V供电,大楼稍高一些,其压降就有问题。请大家注意。
发表于 2013-2-25 12:44:10 | 显示全部楼层
推荐50m以上采用220v供电。另一对一的变压器,是否能仅采用高电压一侧的保护即可?见民规贯宣的李炳华的课件的图。
     
发表于 2013-3-2 14:51:49 | 显示全部楼层
楼上的签名很刁。。。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则