1、消防设备太多,屋顶增压泵3kW,两个正压送风机分别是11kW,这些设备是否能共用同一个双电源?
“屋顶增压泵3kW”是消防用电设备吗?若是,这些设备就能共用同一个 ATSE 消防双电源自切箱。
2、客梯和消防电梯分别设共两个双电源,航空障碍灯和应急电源共用一个双电源,这样做有不妥之处吗?
1)没觉得有什么不妥。
2)若是 2 类高层住宅建筑,按《民规》JGJ 16-2008 规定允许客梯和消防电梯共用同一个 ATSE 消防双电源自切箱,可节省投资,简化设计。 |
|