账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6946|回复: 2

[求助] 关于厂房的火灾报警探测器选择

[复制链接]
发表于 2013-1-28 10:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近接了个精加工厂房的活,前期甲方提要求时表示里面有很多房间都存在大量粉尘(比如“微粉车间”)。这种情况还能用感烟探测器吗?《火灾自动报警系统设计规范》里相关的条款7.2.4 表示:有大量粉尘、水雾滞留的场所,不宜选择光电感烟探测器。难道说实在不行也可以用?
如果不用烟感的话,应该用温感还是火焰探测器呢?房间面积都在100㎡以下,规范上没说用哪种比较好。另外除了微粉车间,有些房间还会产生高热,也有些是普通库房或办公室,是不是应该根据场所的不同,选择不同种类的探测器?
请有相关经验的同志不吝指点。
发表于 2013-1-28 12:48:25 | 显示全部楼层
有粉尘和蒸汽的场所建议用感温探测,高温房间只是环境温度,只要探测器正常工作温度范围内就没问题。优先选感烟,不合适时再考虑其他探测器。
 楼主| 发表于 2013-1-29 09:07:10 | 显示全部楼层
嗯,我最后也决定选温感了。谢谢版主。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则