账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6318|回复: 2

[问题探讨] 大型小区道路路灯施工图问题

[复制链接]
发表于 2013-1-24 17:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个大型小区,几百栋房子,道路主干道8米宽,其他支路6米和4米,我现在是8米宽的主干道对称布置路灯,安装高度6米,路灯400w一个,间距小于等于30米,其余支路单排布置路灯,请问这样合理吗?还有一个路灯回路最多不超过到少个路灯?请各位高手指教
     
发表于 2013-1-26 17:14:38 | 显示全部楼层
灯具400W,似乎有点大啊。

单相配电,不宜大于100m;三相配电,不宜大于300m。路灯间距30~45m。

要做好保护。

仅供参考。
发表于 2013-1-27 21:14:16 | 显示全部楼层
8m宽小路400W,小心造成光污染{:lol:}至于楼上说的,“单相配电,不宜大于100m;三相配电,不宜大于300m。本人不同意,供电半径的问题主要考虑的是压降跟灵敏度,跟你总的负荷大小跟电缆截面有关系的,不能定量的给一个数值。市政道路,三相配电,半径800左右的很常见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则