2.0.13 保护导体(PE) protective conductor(PE)
为安全目的,如电击防护中设置的导体。
2.0.14 中性导体(N) neutral conductor N
电气上与中性点连接并用于配电的导体。
2.0.15 保护中性导体(PEN) PEN conductor
兼有中性导体和保护导体功能的导体。
20.1.2 插座接线应符合下列规定:
1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与中性保护导体(N线)连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与中性保护导体(N线)连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护导体(PE线)接在上孔。插座的保护导体端子不与中性导体端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致;
3 保护导体(PE线)在插座间不串联连接;
4 相线与中性导体(N线)不得利用插座本体的接线端子转接供电。
疑问:
1、中性保护导体(N线)——“中性保护导体”能和“N线”划等号吗?
2、同一场所的三相插座,接线的相序一致——同一场所的三相插座,相序保持一致就可以了吗? |
|