账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3718|回复: 3

[求助] 零序、负序问题?

[复制链接]
     
发表于 2013-1-16 19:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
什么故障情况下,会产生零序、负序电流?

最好举例说明。

谢谢各位了。
     
发表于 2013-1-16 21:16:11 | 显示全部楼层
老诚这方面扎实。
     
发表于 2013-1-16 21:18:56 | 显示全部楼层
具体了解,需要看《电力系统分析》。
论坛里没必要抄书吧?
     
发表于 2013-1-17 11:07:30 | 显示全部楼层
负荷不对称、二相短路。。。。。。产生负序电流;
负荷不对称、单相负荷、单相短路。。。。。。产生零序电流。
供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则