金属卤化物灯启动电流是几倍的正常运行电流来的?记不太清楚了
     
发表于 2013-1-16 10:15:46 | 显示全部楼层
1.4~2.5,一般的样本都是这样
     
发表于 2013-2-5 15:19:37 | 显示全部楼层
一般是正常运行电流的1.7倍
     
发表于 2013-2-5 17:10:47 | 显示全部楼层
一般不超过2倍
     
发表于 2013-2-5 20:22:18 | 显示全部楼层
请问:这个启动电流持续多长时间?
     
发表于 2013-2-5 20:35:27 | 显示全部楼层
断路器的过负荷保护脱扣器整定电流必须大于启动电流吗?
     
发表于 2013-2-6 08:26:20 | 显示全部楼层

过负荷保护无须大于它,但短路(含短延时短路)保护整定电流必须大于它

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 热心的鼻总。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-17 22:51:27 | 显示全部楼层
启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的
     
发表于 2013-2-19 09:22:59 | 显示全部楼层
启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-2-17 22:51

理论上是这样的,但实际上罕见
     