账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28327|回复: 30

[问题探讨] 开关1P与2P的区别?

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-12 16:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明回路一般用1P的,而插座用2P的,为什么?
     
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:22:00 | 显示全部楼层
这几年,设计一直按照前人的做法去做,没有仔细想为什么,不应该啊。

连这小小的开关,学问也很大啊。请各位前辈指点,谢谢了。
     
发表于 2013-1-12 17:03:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-1-12 17:11:54 | 显示全部楼层
插座回路一般采用剩余电流动作保护器,所以用2P
hbsjzsjy 发表于 2013-1-12 17:03


为什么插座回路用2P的RCD,用1P+N的行不行?
     
发表于 2013-1-12 17:14:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-1-12 17:16 编辑
为什么插座回路用2P的RCD,用1P+N的行不行?
yangyang7201 发表于 2013-1-12 17:11



    呵呵,只要能断开L、N线就行,不管它叫2P还是1P+N。
     
发表于 2013-1-12 17:20:34 | 显示全部楼层
回复 5# hbsjzsjy

这应该不只是个叫法的区别,1P+N是不断N的,2P才是断N的。
为什么一定要断N线?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-1-12 17:25:59 | 显示全部楼层
回复  hbsjzsjy

这应该不只是个叫法的区别,1P+N是不断N的,2P才是断N的。
为什么一定要断N线?
yangyang7201 发表于 2013-1-12 17:20


查下样本吧,对于微断来说,我所接触的厂家1P+N都是切断N线的。至于为什么要断N线,《低规》3.1.11第1款表达的很清楚吧。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 3.1.11—断N的理由之一

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-12 17:45:05 | 显示全部楼层
为什么一定要断N线?N线是地电位啊,不必断N线吧?
     
发表于 2013-1-12 17:50:16 | 显示全部楼层
为什么一定要断N线?N线是地电位啊,不必断N线吧?
jychen1 发表于 2013-1-12 17:45



    N线是地电位?何以有此结论?拿TN-C-S系统来说,除了PEN线重复接地处(亦即N和PE分开出)为地电位外,其后的N线怎会是地电位呢?
     
 楼主| 发表于 2013-1-12 17:52:45 | 显示全部楼层
《低规》3.1.11第1款读起来真的很拗口啊,就不能说得简单一点?
     
 楼主| 发表于 2013-1-12 17:55:56 | 显示全部楼层
N线始端是接地的,怎么会不是地电位呢?
     
发表于 2013-1-12 17:55:59 | 显示全部楼层
回复 8# jychen1

要断的。
除在PEN分成N、PE这一处可保证N线为可靠地地电位外,其他处N线无法保证。
     
 楼主| 发表于 2013-1-12 17:59:45 | 显示全部楼层
意思是假如距离接地点200米,测N线,可能不是零V?
     
发表于 2013-1-12 18:00:01 | 显示全部楼层
N线始端是接地的,怎么会不是地电位呢?
jychen1 发表于 2013-1-12 17:55


你要这么说我真的无语了{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2013-1-12 18:01:33 | 显示全部楼层
我有些明白了。不能无语啊,继续说啊。我不懂吗,别见笑啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则