账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8473|回复: 5

[求助] 建筑物总箱处的总漏电保护动作时间

[复制链接]
     
发表于 2013-1-11 15:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物总箱处的总漏电保护动作时间是多少呢?查了不同的规范,有5S的,0.4S的,0.2S的等等,就按普通的住宅或办公设计,漏电电流为300或500mA,动作时间应为多长?
     
发表于 2013-1-11 15:38:04 | 显示全部楼层
查看GB13955-2005  第5章
     
发表于 2013-1-11 17:22:36 | 显示全部楼层
在版主提供的规范上没找到对动作时间的要求,指找到
未命名.jpg
另外在低压电气装置的设计安装与检验中找到
未命名2.jpg
发表于 2013-1-11 18:01:11 | 显示全部楼层
回复 1# lichengjian

注意在火灾危险场所,是用300mA的,你所说的动作时间应该是指延时时间吧,从上下级选择来看,建议取0.4s,
发表于 2013-1-11 18:05:01 | 显示全部楼层
时间上做选择也不是一定能做到选择性的,毕竟接地故障电流实际上可能很小,比如2A,因此,只要不起火,时间越长越好。但300mA的电流,持续多长时间能引燃目前的建筑材料呢?这个也是没有答案的。
发表于 2013-1-11 22:54:01 | 显示全部楼层
已经没有500mA了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则