账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9793|回复: 12

[求助] 爆炸危险环境下,做火灾自动报警系统 用什么探测器?

  [复制链接]
发表于 2013-1-10 08:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
爆炸危险环境下,做火灾自动报警系统 用什么探测器?看一些产品要将控制器 放在安全区? 必须吗?
     
发表于 2013-1-10 09:11:16 | 显示全部楼层
有隔爆型的探测器。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 yes!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-10 09:16:04 | 显示全部楼层
看一些产品要将控制器 放在安全区? 必须吗?

必须的!
发表于 2013-1-10 09:18:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-10 09:32:26 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    终于又看见老诚了,热烈欢迎~!对楼主的问题,尺总回答的很正确。同时建议楼主查看国标图集,关于爆炸环境安装的图集
     
发表于 2013-1-10 09:35:16 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


热烈欢迎老诚!
老诚一来,就意味着论坛回暖——春天要到啦。
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:52:38 | 显示全部楼层
补充:气体爆炸环境
谢谢大家。那用隔爆烟感、隔爆温感不?
诚版 探测器就用分子浓度探测器就可以了? 分子浓度探测器 是气体探测器不? 有看到有隔爆型紫外火焰探测器.
那用本安系统,还是隔爆系统?
     
发表于 2013-1-10 10:01:12 | 显示全部楼层
有劳诚版。
     
发表于 2013-1-10 10:51:40 | 显示全部楼层
有本安探测器的,探测器在爆炸危险场所布置无特别限制要求,进入爆炸危险区域前的安全区内加限能安全栅即可

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 特别提醒!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-10 12:34:27 | 显示全部楼层
楼上代劳老诚版主了。{:1_274:}

进入爆炸危险区域前的安全区内加限能器(安全栅),带载防爆探测器或防爆手报按钮,得特别注意安装个数不能超过限能容量,按技术样本来吧。
     
发表于 2013-1-10 14:37:04 | 显示全部楼层
爆炸危险环境做可燃气体探测器  还需要做烟感温感?
     
发表于 2013-1-10 14:43:23 | 显示全部楼层
一般不需要做,但不排除需要做。
发表于 2013-1-10 15:21:27 | 显示全部楼层
通常可燃气体探测是少不了的,火灾自动报警通常都是做的,火灾不见得都是燃气引起的。气体探测建议用专门的气体探测厂家的产品,比如国内的安可信,探测器种类很全,同时也有安装建议等等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则