今天接一同学来电,说了下面的一条审图意见,这是一个极为普遍存在的问题。特向大家讨教。
工程概况:一个住宅小区,地下是大型汽车库,地上有7栋不连体的多层住宅楼。变电所设在建筑群内。住宅楼一层设单元总计量箱,箱内未设SPD。
审图意见,没见到具体意见书,大意是:单元总计量箱应设SPD。
同学曾与审图师沟通过,审图师说,这是重要配电箱,要设Ⅱ级SPD。
有几点不明白之处:
(1)这种大接地板的建筑接地体,基本是处在在地下层的下面,按老雷规测接地电阻肯定0.5欧以下了,一层总计量箱只能算作层配电箱,这种已远离接地体的地方,还有多大的反击电压(变配电房按规范要求要设SPD)。
(2)“重要配电箱”能算吗?
“重要配电箱”,应该是向二级负荷和消防负荷供电,有双电电源切换的配电箱,才能算,单电源供三级负荷的配电箱怎能算呢?
按雷规GB 50057图6.6.2(d),供电后段有“需要保护的设备”时,才设多级SPD保护。如果说“需要保护的设备”在户内,那么户箱也得设SPD,设备处也设SPD,那级数实在太多了。 |
|