账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25969|回复: 18

[求助] UPS和EPS电源输出端中性线接地

  [复制链接]
发表于 2013-1-6 17:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wh843995607 于 2013-1-6 17:23 编辑

看王老《低压电气装置的设计安装和检验》(第三版)P8第三节说变压器中性点引出的PEN或N线只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接实现系统接地,这点外的中性线不得再在其他处接地。还说了N线其他接地的坏处。而又看技术措施P7页8中UPS和EPS电源输出端中性线就近直接接地。有点不懂了,问问论坛里的前辈们。。UPS和EPS电源的中性线为什么要直接接地啊。。
     
发表于 2013-1-6 17:23:29 | 显示全部楼层
[规范条文] 2009电气措施里面一句话的理解
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1

wh843995607 在15#楼可是来溜达过的哦,怎旧事重提?
 楼主| 发表于 2013-1-6 17:24:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wh843995607 于 2013-1-6 17:26 编辑

回复 2# 尺短寸长


    看小老虎表情了,惭愧。。
     
发表于 2013-1-6 17:26:04 | 显示全部楼层
不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接.pdf (143.89 KB, 下载次数: 407)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-1-6 18:31:21 | 显示全部楼层
回复 4# 东海龙王


   谢谢,看到你帖子下面的微博地址,随便关注了。。
     
发表于 2013-1-7 12:13:53 | 显示全部楼层
龙王提供的资料很有价值
     
发表于 2013-1-7 22:57:14 | 显示全部楼层
回复 1# wh843995607
尺兄前两年就写过文章,其中一个就是你现在说的问题,去看看《建筑电气》就不会纠结了。
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:39:03 | 显示全部楼层
这几天又看了看,感觉和EPS和UPS的结构有关。。
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:58:40 | 显示全部楼层
EPS电源系统,只要其二次侧设计成TT或TN(TN-S、TN-C-S)系统,其中性线必定是要接地的。

但是,这个接地不是“重复接地”,而是新建电源配电系统的功能性接地。

EPS二次侧的中性线与EPS一次侧的中性线没有关联,才对。
之前没有看到尺短前辈另一个的回帖,想想有点回味。http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
发表于 2013-1-9 17:04:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-9 17:27:57 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    那EPS电源的接地极是单独的还是和EPS电源前端的接地极公用,用联结线连起来。。
     
发表于 2013-1-9 17:28:54 | 显示全部楼层
用联结线连起来。
 楼主| 发表于 2013-1-9 17:29:56 | 显示全部楼层
回复 10# 治学以诚


    谢谢前辈。。
 楼主| 发表于 2013-1-9 17:33:43 | 显示全部楼层
回复 12# 尺短寸长
发表于 2014-2-25 17:15:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-25 17:57 编辑

关于UPS接地问题,大家争论很久了,国外电力电子技术1992年第四期采用IGBT PWM逆变器三相大容量UPS它的主回路是三绕组变压器输出二绕组分别接整流,然后备份蓄电池通过开关连接,在另一篇文展中晶体管逆变器短路保护设计他的观点我很赞同,无论交流或者直流母线环节不平很技术或接地,都是通过另外一个回路流出,都是通过高精度霍尔传感器进行检测,利用施密特比较器进行触发不平衡或接地故障,关于变压器、线缆屏蔽接地、RF接地、电机的接地及检测电路等北美罗克韦尔公司驱动器MD65 AC Drive User ManualVersion 2.0的图有他的看法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则