楼主还没明白?
电磁式漏电动作的原理:当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电时,则在故障点产生分流,此漏电电流经故障点—保护导体—(大地)—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器中流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
TN-S系统的故障电流路径:故障点—保护导体—工作接地
TT系统的故障电流路径:故障点—保护导体—大地—工作接地
两个系统只是故障电流路径有所不同而已,楼主自行比对GB50054-2011第3.1.12条,看是一回事儿吗? |
|