要想搞清楚怎样的电缆是ZR-A型等,还得看看GB12666.1《电线电缆的燃烧实验方法》,现行的好像是2008版的。
...
暗夜流星 发表于 2012-12-31 13:18
什么样的情况下必须采用ZR-A,B,C,NH-A,B,C?我也没找到哪里有这个规定。
这个是看成束导体非金属含量。。。
直观感受——非金属含量越高、越容易燃烧。。。所以按此限制成束的根数。
手册484都有的,
非金属含量表在手册561,562
从562表看,桥架里只要放个3、5根大截面电缆,就要ZA级。。。。真是让人蛋疼的结论啊。。。
还好,审图从来没提过。。。
目前本人做法——市级以上重点项目、业主属上市圈钱公司、有政府坐台的、军队背景、石油石化电力垄断行业。。用ZB。
其他困难户、民营业主、不知名企业、内陆偏远地区用ZC |
|