账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 40547|回复: 32

[问题探讨] 机械停车库的用电量

   火.. [复制链接]
     
发表于 2012-12-28 10:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做工程越来越到的遇到机械停车库,请为各位大侠机械停车库的用电量是怎么确定的?之前遇到一个工程,只是局部有机械停车库,规模比较小的那种,我们老大就拍脑壳给随便留了50KW的电量,现在是自己负责的工程,而且负二层整个接近2万方都是机械停车库,这个电量再留的太随意就不大好了,请问大侠这个电量该怎么确定呢?
发表于 2012-12-28 15:47:32 | 显示全部楼层

跟型式有关系,通常有两层、三层、多层的机械停车装置。根据型式找厂家提供运行方式。在计算出最大可能的运行情况。说起来比较麻烦。举例说明:

假定一个500个车位的机械停车场。采用22排的机械停车位,每10个车位划分为一个分区,总共50个分区。如图为一个分区的停车位布置:其中1~5是前排停车板,。其中135是上层车板, 24是本层车板,可水平延轨道移动。6~10是后排停车板,6810是上层车板,79是本层车板。上层车板可利用钢索上下竖直移动,下层车板可水平延轨道移动。结合竖直及水平移动,本区所有车板均可保证通道通畅。下层的A位作为平移的机动位,不能停车。

平面.jpg       立面.jpg

实际运行实例:

题目1:在10个车位都按图示方式停满的情况下,后排上层10车位要离开。

步骤:1、下层前后排2479共计4个车板同时向右平移,让出一层前后排CF位作为空位;


2
、步骤1完成后,10车板下降到1F位;


3
、车主进入车累开车离开;


4
10车板提升到原二层位置。流程结束。

每个本层停车位有一台执行平移的1.5KW电机。每个上层停车位有一台执行提升的2KW电机。故本区视在功率是4*1.5+6*2=18KW。本机械停车场总视在功率18*50=900KW。可以分成5个供电回路,每个回路为10个分区的机械停车配电箱供电,故每回路视在功率180KW

本机械停车场总计算负荷的计算思路:首先确定每个分区完成一次停车或出车的最大运行负荷W1,再取所有分区按最大运行负荷运行时的同时系数e,计算出总计算功率。

1个分区实际运行时,停车与出车随机发生,有各种情况,可一一列出;计算各种情况下,各步骤应投入运行的电机负荷;比较它们取最大值,作为W1。经比较上述题目一中的步骤1是本区的最大运行负荷,即W1=1.5X4=6KW

50个分区同时按单区最大负荷运行的概率就是同时系数e,目前这个没有规范约定。

实际运行中能有15个分区在同时执行最大运行负荷步骤的情况基本没有出现过。所以个人建议可以取0.3以下。照0.3计算本机械停车场停车设备总计算功率为6*50*0.3=90KW

当然这个系数可能可以和电梯的需要系数类比,查图集04DX101-13-15页《需要系数及自然功率因素表》,电梯是0.18~0.22,这样算下来总计算功率更小。

三层、多层的可以座类似的推理。关键就三点:

1、确定分区型式:上述例子中直接确定每10个车位划分成一个分区,实际上怎么分区受平面柱网布置影响(上图中如果前排柱从a位前移到b位,同时后排柱从c位后移到d位,保证水平轨道可以连到2个跨距,则可以设成22个车位1个分区),同时受取车时间影响(分区车位越多,取车时间越慢,一般不要超过1分钟);

2、确定单个分区的最大运行负荷W1

3、确定同时系数。

评分

参与人数 4贡献 +1 E币 +36 威望 +1 收起 理由
linghuhanyu + 1 受教了!
东海龙王 + 1 + 20 + 1 good
yangyang7201 + 5 必须加分!
大鼻山 + 10 热心人

查看全部评分

回复 鲜花 5 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2012-12-29 23:22:00 | 显示全部楼层
2楼很棒,鼓掌
发表于 2012-12-31 16:47:54 | 显示全部楼层
额。。。这个厉害了
发表于 2012-12-31 18:20:07 | 显示全部楼层
计算变压器我基本上都是按系数0.1~0.15计入。
     
发表于 2012-12-31 18:36:20 | 显示全部楼层
围观2楼。。。。

同时系数很低。。。、

每次电动机运行时间20秒。

100个车位,同时概率3%吧。。
     
发表于 2014-1-10 17:27:39 | 显示全部楼层
回复 2# 暗夜流星
{:1_274:} 相当详细。
发表于 2014-1-11 13:04:30 | 显示全部楼层
人员密集场所车库 系数取高,其它场所可取低
发表于 2014-1-12 09:33:59 | 显示全部楼层
2#厉害!正需要的资料!
发表于 2014-2-18 17:07:26 | 显示全部楼层
回复 2# 暗夜流星


    {:1_274:} 必须顶一下,相当到位
     
发表于 2014-2-19 12:15:20 | 显示全部楼层
厉害,受教了!
     
发表于 2014-2-19 14:35:00 | 显示全部楼层
说得很细,学习。
发表于 2014-2-19 17:10:22 | 显示全部楼层
说的很仔细呢!学习了!
     
发表于 2014-2-20 10:47:26 | 显示全部楼层
二楼太厉害了,介绍非常详细,非常感谢!
终于搞懂机械停车库的原理了。一层只平移,二层只升降,三层以上就麻烦些。
同时系数应该更低。
发表于 2014-2-20 13:13:32 | 显示全部楼层
厉害,很实际,很详细的资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则