账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2936|回复: 4

[问题探讨] 电动机起动问题?

[复制链接]
     
发表于 2012-12-26 12:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前两天,在土木论坛看一个电动机起动的帖子,最后求得的母线电压相对值为0.96,电动机端子电压相对值为0.66吧,坛子里的人说不能起动。我觉得不对啊,母线满足要求了,端电压未必不满足。
还要计算机械的传动转矩,比较后才能定。各位怎么看?

起动转矩要求.png
发表于 2012-12-26 13:29:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2012-12-26 13:36 编辑

母线压降才4%,当然要直接启动了;如果认为端子电压降大导致启动困难,那用了降压启动岂不是更困难?况且只有重载启动才需要去校验端子电压,而校验的目的是为了验证机械设备驱动电机是否选择正确,也不是为了让你确定启动方式的,严格说启动时端子电压的校验根本就与配电专业没关系,配电专业只需要校验启动时母线压降,满足要求就应该直接启动(工艺需要变频运行的除外),配电专业应该吧心思用在主回路的元件选型配置上,起码有一半直接启动出现的问题都是因为MCC回路元件配置不正确造成的,还有一半是因为工艺专业设计的问题,结果反过来不承认非得加软启动器。
     
 楼主| 发表于 2012-12-26 13:45:51 | 显示全部楼层
母线压降要求小于15%或10%,端子压降有没有要求啊?
发表于 2012-12-26 14:22:02 | 显示全部楼层
启动时端子电压应保证机械设备要求的启动转矩,这没法进行一个数值化的规定,因为设备类型不同、对启动转矩的要求也不相同。对于常见的通用型机械设备,除非是重载启动、且配电线路非常长,否则没有必要校验启动时端子电压。
发表于 2014-2-17 19:39:22 | 显示全部楼层
启动转矩关联到压降、电源稳定性、齿轮间隙、轴承机械强度等是否带编码器等,是否需要补偿,电机启动方式有很多种软启动、变频伺服、直流电机、星三角等涉及到启动时间等、很难计估算的准的,手册写的以偏概全,这属于机电一体化的内容,供配电手册不应该写这篇,要靠计算机软件来模拟AB公司有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则