账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31826|回复: 16

[求助] 关于消防风机的硬拉线

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-11 13:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于消防风机的硬拉线,也就是消防中心的起停控制线,通常设计都是走消防线槽,属于弱电线槽,但起停控制线里应该是220V的控制电源,强电的线走弱电线槽是否合适呢?
发表于 2012-12-11 13:59:40 | 显示全部楼层
本人认为不合适,如果是220V电源不得与弱电同线槽敷设,概念是否同消防广播线。楼下大侠指点
     
发表于 2012-12-11 15:41:49 | 显示全部楼层
消防直起线可以采用24V电源。
     
发表于 2012-12-11 15:48:56 | 显示全部楼层
硬拉线不是220V,应为24V,联动柜不能接入220V,配电箱原理图有些标准图是不对的,要经过220v/24v变压后才能接入
     
发表于 2012-12-11 16:03:17 | 显示全部楼层
220V硬件启动线是在报警系统联动失效后的终极措施。不用时,导线内不通过电流,也就不会有干扰。用时说明报警系统已经崩溃,有干扰也无妨了
发表于 2012-12-11 16:34:17 | 显示全部楼层
5楼说的有理。具体可参见图集99D303-2任一控制原理图的“应急控制”一行。
     
发表于 2012-12-13 08:17:22 | 显示全部楼层
也不尽然,当处于手动位置时,消防模块无法自行启动风机,此时则需要应急控制
     
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:36:27 | 显示全部楼层
查过图集,图集上确实是220V的接点,但具体是否合适还需要一个明确的说法
发表于 2012-12-13 14:31:54 | 显示全部楼层
风机水泵控制图集中的做法与火警设备的联动控制不符,联动是24V输出,实际上只能加中间继电器,这部分往往是承包商深化设计了。风机水泵图集也没把消防模块箱是位于现场,还是控制室说清楚。图集有待改进,或者火警图集有待改进。至于共线槽,联动控制通常都是没有电流的,目前还是可以共用的,以后规范如何变动就不得而知了。
     
发表于 2012-12-13 19:47:58 | 显示全部楼层
弱电和消防桥架啊   可以啊
发表于 2012-12-14 11:34:23 | 显示全部楼层
回复 9# wosuwoxing


你说的是“火灾联动”,有三种做法:1、消控联动模块提供DC24V有源触点,这时风机控制箱内需设置DC24V中继接受消控中心信号;2、消控联动模块提供无源AC24V干接点,这时风机控制箱内需设置AC24V变压器及中继接受消控中心信号;3、消控联动模块提供无源AC220V干接点,这时风机控制箱内需设置AC220V中继接受消控中心信号。上述三种做法其中1、2在图集二次控制图中见“消防外控”一行,做法3在“注5”里面有说明。

楼主说的是当消防联动失灵时,由消控中心强制启动的控制线。这个在图集二次控制图中见“应急控制”一行,

多说一句:“如果消防联动模块提供220V无源动合触点,则变压器T改为220/220V",个人认为控制箱内本来就有AC220V电源,这个变压器不需设置。
     
发表于 2015-1-21 10:24:53 | 显示全部楼层
“应急控制”的直启线说的是不论消防联动是否失灵,也不论消防设备控制箱处于自动或手动位置,都可以由消控中心联动控制器的手动盘强制启动消防设备。由此看来此控制线平时虽然没有电流,但有220V交流电压,对弱电的干扰显而易见,不符合规范GB50116-2013第11. 2. 5条:“ 不同电压等级的钱缆不应穿入同一根保护管肉,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。”

点评

“没有电流,电压对弱电的干扰”如何显而易见?麻烦再回去看看教科书吧  发表于 2015-1-22 16:00
     
发表于 2015-1-21 10:26:11 | 显示全部楼层
“应急控制”的直启线说的是不论消防联动是否失灵,也不论消防设备控制箱处于自动或手动位置,都可以由消控中心联动控制器的手动盘强制启动消防设备。由此看来此控制线平时虽然没有电流,但有220V交流电压,对弱电的干扰显而易见,不符合规范GB50116-2013第11. 2. 5条:“ 不同电压等级的钱缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。”
发表于 2015-1-21 11:59:07 | 显示全部楼层
不同电压等级 不应 穿同一根保护管,是不应的。
发表于 2015-1-21 13:53:14 | 显示全部楼层
都是大神,学到了,膜拜。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则