账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15378|回复: 20

[问题探讨] 剩余电流保护只是间接触电防护的一个附加防护,不能单独使用。元芳你怎么看?

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-4 17:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有网友说:剩余电流保护只是间接触电防护的一个附加防护,不能单独使用。元芳你怎么看?
     
发表于 2012-12-4 17:43:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-4 18:18 编辑

个人认为剩余电流动作保护作为直接接触电击防护的后备保护,从未单独使用。它总是配合着其他防护手段一起使用的。
发表于 2012-12-4 17:53:19 | 显示全部楼层
应该是剩余电流保护只是直接接触防护的一个附加防护,不能单独使用。
     
发表于 2012-12-4 18:02:53 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-12-5 08:10:03 | 显示全部楼层
不能单独使用,又是何意呢?是不是说:剩余电流保护必须结合直接接触防护的措施(如遮拦、绝缘、置于伸臂范围之外等),才可使用呢?
发表于 2012-12-5 09:11:46 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山
GB 50054-2011低压配电设计规范
5. 1. 12 额定剩余动作电流不超过30mA 的剩余电流动作保护
器,可作为其他直接接触防护措施失效或使用者疏忽时的附加防
护,但不能单独作为直接接触防护措施。
     
发表于 2012-12-5 10:24:40 | 显示全部楼层
续:
GB 50054-2011低压配电设计规范
5.2.13:在TN系统中,剩余电流保护电器可用作间接触电防护的保护电器;.(非原文).
5.2.18:在TT系统中,配电线路应采用剩余电流保护电器作间接触电防护的保护电器.(非原文).{:shocked:}
发表于 2012-12-5 11:53:05 | 显示全部楼层
我一直是按5楼的说法理解的,结合6楼给出的规范条文,看来是对的
     
 楼主| 发表于 2012-12-5 12:08:21 | 显示全部楼层
那么普通的断路器,具有过载和保护功能的,可否“单独使用”?为什么要强调“剩余电流保护”不能单独使用?
     
发表于 2012-12-5 12:12:05 | 显示全部楼层
那么普通的断路器,具有过载和保护功能的,可否“单独使用”?为什么要强调“剩余电流保护”不能单独使用?
大鼻山 发表于 2012-12-5 12:08



    功能与目的不一样啊!{:smile:}
     
发表于 2012-12-5 14:45:11 | 显示全部楼层
没有PE线的剩余电流保护做间接接触保护会使人受一次电击才能动作,做直接接触保护可以
     
 楼主| 发表于 2012-12-5 16:59:12 | 显示全部楼层
大家觉得下面这句话有无问题:
普通断路器(带短路和过载保护)只可作直接触电防护的一个附加防护,不能单独作为直接防护使用。
     
发表于 2012-12-5 17:06:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-5 17:09 编辑

回复 12# 大鼻山

肯定有问题。
普通断路器(带短路和过载保护)不具备直接接触电击防护功能。
发表于 2012-12-5 17:31:57 | 显示全部楼层
回复 12# 大鼻山

直接接触会产生剩余电流,在相导体中电流的增加可能不大,因而普通断路器(带短路和过载保护)不能作直接接触防护的一个附加防护。
     
发表于 2012-12-6 09:43:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-12-6 09:51 编辑

{:lol:}
有网友说:剩余电流保护只是间接触电防护的一个附加防护,不能单独使用。元芳你怎么看?
大鼻山 发表于 2012-12-4 17:23



    鼻总,我一时糊涂的话(把直接触电防护说成间接触电防护了),还贴出来啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则