账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9123|回复: 4

[求助] 求助:GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》4.2.5条和4.3.1条

[复制链接]
发表于 2012-12-3 15:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》4.2.5条和4.3.1条讲的貌似是同一个事情
到底是计算确定还是按表格确定?
     
发表于 2012-12-3 16:18:43 | 显示全部楼层
4. 1. 3 对于重要的建筑物电子信息系统,宜分别采用本规范第4.2 节和4.3 节规定的两种方法进行评估,按其中较高防护等级确定。{:mad:}

宜分别采用——“宜”,非强制性用词。
     
发表于 2012-12-3 17:04:13 | 显示全部楼层
原旧版GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
4 .1.2 雷电防护等级应按下列方法之一划分……

应按下列方法之一划分——“应”,强制性用词。

GB50343-2012将GB50343-2004中关于确定雷电防护等级方法(定量计算和定性选取)的“应”改为“宜”,是否觉得原来的要求走过了头(一般防雷的定量计算,基本就是B级了)?
     
发表于 2012-12-4 09:29:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-12-4 10:38 编辑

回复 3# 尺短寸长

新规范:宜--用两种方法
老规范:宜--之一

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢指正。

查看全部评分

     
发表于 2012-12-4 09:44:39 | 显示全部楼层
回复 4# sgf2002

不小心看岔了。{:shy:}

GB 50343-2004
4 .1 .3 对于特殊重要的建筑物, 宜采用4 . 1 . 2 条规定的两种方法进行雷电防护分级, 并按其中较高防护等级确定。

没有改动。
对不起,看岔了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则